请教户式中央空调和壁挂锅炉并机的缺陷怎么解决
plane9
plane9 Lv.2
2008年03月05日 15:10:46
来自于中央空调
只看楼主

这里请教大家,户式中央空调和壁挂锅炉并机时,因为壁挂锅炉是生活热水优先,在冬天由锅炉提供热源时,卫生间洗澡, 生活热水优先,此时锅炉没有热源提供给空调,风机盘管就吹冷风,这种怎么 来补救了?还是因为我系统有问题吗?

这里请教大家,户式中央空调和壁挂锅炉并机时,因为壁挂锅炉是生活热水优先,在冬天由锅炉提供热源时,卫生间洗澡, 生活热水优先,此时锅炉没有热源提供给空调,风机盘管就吹冷风,这种怎么 来补救了?还是因为我系统有问题吗?
minyan11
2008年03月12日 21:12:31
2楼
洗澡不是时刻进行的。可以改造风机控制系统,锅炉供应生活水是停止送风。

如果洗澡平凡(小旅馆),也可以在锅炉主供水管出口装版式换热器供应洗澡水。
回复
tsaohon
2008年03月24日 14:12:46
3楼
方案不错的!
特别冬季爆冷的天气,能克服主机供热不足的问题,而且比辅助电加热来的节能。
由于锅炉本身运行的特性:洗浴优先,完全用锅炉做冬季主热源的方式是不可取的(系统储水量、蓄热量不够)。

建议壁挂炉安装于主机出水管(风冷热泵机组靠探测回水温度进行控制)
增加小型板换(避免主机系统水与锅炉水混合,杂质不会进入锅炉造成保护)
电动三通阀(信号源为主机的辅助加热启停信号源,主机供热满足要求时就不需要启动锅炉)
很方便的,需要帮助的话邮件联系:tsaohon@126.com
回复
youhun009
2008年04月13日 12:40:08
4楼
锅炉彩用两路供水,一路供给生活用水,一路供给空调用水,分开的管路,这样冬天开锅炉时,空调主机可以不启动,通过锅炉的热水送进风机盘管!