2楼
防火窗必须消防联动。接受消防信号后,自动关闭。日常电动通风采光。我公司提电动防火窗控制设备。上海奥姆自动化公司 电话13801890598
回复
3楼
1、消防控制室对常开的防火窗的控制应符合下列要求:窗的任一侧的火灾探测报警后,防火窗应自动关闭;防火窗的关闭信号送到消防控制室。
2、消防控制设备对管网气体灭火系统应有下列控制、显示功能:………在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统关闭有关部位防火阀。
上述规范摘录《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98。我们理解规范认为,防火窗接受消防信号后,必须自行关闭,具有消防联动功能。日常又能自动打开,通风采光的功能。
上海奥姆自动化进出口公司供应自动防火窗的控制设备。同行提供常开防火门的自动控制设备。联系电话1380 1890 598
联系人:王工
回复
4楼
我的理解是,防火窗接受消防信号后,必须自行关闭;非火灾情况下,可以自动打开也可以手动打开。
回复