结构化综合布线系统工作简单分为四步: 第一步设备间的选择. 一.问题 连接到工作站的电缆如果没有线缆汇总的设备间或者是设备间的选择不当,会造成整个结构化综合布线系统无法开展及建设方的成本费用增加。 二.解决 进入施工现场前按结构化综合布线系统的标准设计详细的综合布线系统蓝图,内容包括结合布线系统结构的5个子系统.与建设方及监理机构进行审核、修改、三方确认,再进行施工。 三.程序
第一步设备间的选择.
一.问题
连接到工作站的电缆如果没有线缆汇总的设备间或者是设备间的选择不当,会造成整个结构化综合布线系统无法开展及建设方的成本费用增加。
二.解决
进入施工现场前按结构化综合布线系统的标准设计详细的综合布线系统蓝图,内容包括结合布线系统结构的5个子系统.与建设方及监理机构进行审核、修改、三方确认,再进行施工。
三.程序
1.按结构化综合布线系统的标准,建设方提供的建筑平面图、装修平面图及现场勘察,作出综合布线系统蓝图。
2.综合布线系统蓝图设计完成后及时报建设方及监理机构进行审核、修改、三方确认。
3.若有修改部分经建设方、监理机构、承建方,根据实际情况在不违反结构化综合布线系统标准的前提下进行修改。
4.修改后的综合布线系统蓝图设计经建设方及监理机构进行审核、修改、三方确认后,方为最终施工蓝图。
第二步综合布线系统距离的测量
一.问题
在高速本地网中,线缆链接必须测试后使用。EIA/TIA568586A草拟的关于商用建筑布线标准规定水平电缆链接最大传输距离为100米。为了证明符合标准并减少废料及损耗,因而要在放线前做实地测量。因为系统主要是水平电缆,这个要求大多数情况下是合适的;然而,还有一些特殊情况,如面板、交结线或终端位置可能会改变传播速率。发生了这种情况,所测长度不准可以导致线缆长度不够,数据最终测试不合格。
二.解决
使用有数码的水平电缆产品,简化了再次检测键线缆长度的工作。线缆的长度为,将水平电缆的测量长度和估计的所有面板留线、交结用的跨接线的长度加起来,为放线长度。还有个简单的计算公式:(最长线缆+最短线缆)/2*120%的值为放线长度。
程序
在施工纪要中记录线缆长度
1.实地测量时,分配标号并记录水平电缆的长度。
2.水平电缆的实地测量工作结素和最后交结完成后,将水平电缆长和估计的面板留线、交结用的跨接线的长度加起来加起来得到整个水平电缆链长。
3.进行自测将测到的长度与记录的比较。两个长度相差大约10英尺以内。
第三步给电缆做标识
一.问题
水平电缆没有标签或标签不好在安装过程或安装结束后,会增加人工消耗及不便于以后建设房的维护及竣工资料的制作。
二.解决
放线前利用一种广泛使用的标识系统简化、为水平电缆命名。将建筑物分成几部分,并给每部分设标识,施工人员就可以标识每根电缆,因此音频发生器和网线测线器也就不需要了。并且,若施工用的是有逻辑的标识系统,当最终用户改造设施时,已施工的图纸纠正或改进起来非常容易。
三.程序
1.将施工现场分成部分,按每层楼、区域、房间设唯一的标识。如1234、ABCD这些简单易懂的标识
2.所有的终端和所有的设备间、设备盒做标识命名,比如设备间、交结线跨接线和面板蓝图都要反应出所对应的标识。
3.布线时做标识用当场可做的标签。耐久的标签纸或打码机、号码管做标签都行。
4.按照蓝图结束布线。
5.结线后,在结点6英寸内及面板上重新标识。
6.为了改进蓝图,作出布线结构中改动和修改的标识。
四.线缆标识的确认方法
1.使用网线测线器确认
2.逐一开启计算机确认
3.网线“热插拔”确认
本文转自:赛尔社区