本文来源: 网络 空调机房大小和净深 1、空调面积占建筑面积比例 建筑类型 比例(%) 建筑类型 比例(%) 旅游旅馆、饭店
本文来源: 网络
空调机房大小和净深
1、空调面积占建筑面积比例
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、空调机房建筑面积概算指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷负荷计算
建筑物 |
冷负荷 W/m 2 |
逗留者 m 2 / 人 |
照明 W/m 2 |
送风量 l/sm 2 |
|||
显冷负荷 |
总冷负荷 |
||||||
办公室 |
中部区 |
65 |
95 |
10 |
60 |
5 |
|
周边 |
110 |
160 |
10 |
60 |
6 |
||
个人办公室 |
160 |
240 |
15 |
60 |
8 |
||
会议室 |
185 |
270 |
3 |
60 |
9 |
||
学校 |
教室 |
130 |
190 |
2.5 |
40 |
9 |
|
130 |
190 |
6 |
30 |
9 |
|||
150 |
260 |
1.5 |
30 |
10 |
|||
公寓 |
高层,南向 |
110 |
160 |
10 |
20 |
10 |
|
80 |
130 |
10 |
20 |
9 |
|||
戏院、大会堂 |
110 |
260 |
1 |
20 |
12 |
||
医院 |
手术室 |
110 |
380 |
6 |
20 |
8 |
|
卫生所、诊所 |
130 |
200 |
10 |
40 |
10 |
||
百货商店 |
地下 |
150 |
250 |
1.5 |
40 |
12 |
|
药店 |
110 |
210 |
3 |
30 |
10 |
||
饭店 |
房间 |
80 |
130 |
10 |
15 |
7 |
|
工厂 |
装配室 |
150 |
260 |
3.5 |
45 |
9 |
注:
商场人员密度根据地区和设计人员的经验不同,取值差异较大,如果全按设计手册中的指标选取往往导致实践中选取机组容量过小,无法达到要求。
以下是从实践中得出的数据仅供参考:
设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按 1.5~2人/ m 2 ,其它层按 1人/ m 2 ;一般商店按 0.9~1.0人/ m 2 。商店的照明负荷按 40~60W/ m 2 。
冷冻水系统设计
1、系统冷冻水和冷却水流量估算/RT(冷吨 1RT=3516.91W)
水量 |
冷冻水(或盐水) |
冷却水 |
||||
冷冻水 |
盐水 |
制冰 |
冷却塔 |
自来水 |
海水 |
|
L/s |
0.14~0.20 |
0.25~0.40 |
0.64~1.25 |
0.20~0.25 |
0.13 |
0.20 |
2、冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)
水箱容积计算:
Vp=a △tVs m 3
Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
a—水的体积膨胀系数, a=0.0006 L/℃
△t—最大的水温变化值 ℃
Vs—系统内的水容量 m 3 ,即系统中管道和设备内总容水量
系统型式 |
全空气系统 |
空气-水空调系统 |
供冷时 |
0.40~0.55 |
0.70~1.30 |
供暖时 |
1.25~2.00 |
1.20~1.90 |
当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc
式中:
V—膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc— 系统内的水容量, L 。