说说线缆的燃烧性能与阻燃性能
博思塔尼亚
2020年11月04日 13:35:55
只看楼主

原创 炳华话电气  版权归原作者所有,侵权请联系删除 炳华话电气 微信号 BHTalk 功能介绍 作为“鸟巢”电气总设计师,对在校大学生、年轻电气工程师免费进行建筑电气技术咨询、辅导;愿与建筑电气同行就电气技术问题进行沟通、交流,分享技术研究成果;介绍最新电气技术动态。 收录于话题


炳华话电气 

版权归原作者所有,侵权请联系删除


通常我们所说的电线电缆阻燃性能,标准上有相关的定义。

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018定义 阻燃性为在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,且残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。


由此可知, 线缆的阻燃性能仅仅表示线缆的阻燃特性 ,而在火灾时,仅仅阻燃特性还是不够的,难以保证火灾不蔓延,难以保证人员能安全疏散,难以保证救援人员的生命安全。


我们再看一下线缆的燃烧性能,符合国家标准GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》多项指标要求,即如下指标:


显然, 线缆的燃烧性能更加准确。线缆的阻燃性能仅强调燃烧性能中的火焰蔓延指标。而低烟无卤线缆仅考虑烟密度和毒性指标。因此,只有燃烧性能指标比较全面, 接近欧盟标准EN 13501-6。


所以,《民用建筑电气设计标准》第13.9.1条规定了重要场所的线缆燃烧性能要求,即:

    为防止火灾蔓延,应根据建筑物的使用性质,发生火灾时的扑救难度,选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。民用建筑中的电力电缆选择除应符合本标准第7章的要求外,尚应符合下列规定:

     1 建筑高度超过100m的公共建筑,应选择燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;

     2 避难层(间)明敷的电线和电缆应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和A级电缆;

     3 一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级;

    4其他一类公共建筑应选择燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的电线和电缆;

    5 长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆。

    6 建筑物内水平布线和垂直布线选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。


上述规定可归纳于表1。

表1  不同场所线缆的燃烧性能最低要求

分类 燃烧性能 烟气毒性 燃烧跌落物
   建筑高度超过100m的公共建筑 B1 t0 d0
     避难层(间)明敷的电线和电缆 B1 t0 d0
      一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所 B1 t1 d1
    其他一类公共建筑 B2 t2 d2
    长期有人滞留的地下建筑 - t0 d0


各位对线缆的阻燃性能和燃烧性能是不是有更加全面的了解?!就范围而言, 燃烧性能>阻燃性能!



相关推荐

APP内打开