有关埋地入户管径与规范矛盾的问题
ytp3521
ytp3521 Lv.7
2005年01月31日 10:30:00
只看楼主

规范3.5.18规定,敷设在找平层内的给水支管的外径不宜大于25mm,但是现在即便是一户一厨一卫的住宅,按新规算下来,ppr的管外径也得有32mm,更不用说那种两卫或复式住宅了,大家怎么看这个问题?

规范3.5.18规定,敷设在找平层内的给水支管的外径不宜大于25mm,但是现在即便是一户一厨一卫的住宅,按新规算下来,ppr的管外径也得有32mm,更不用说那种两卫或复式住宅了,大家怎么看这个问题?
免费打赏
newxiaobin
2005年01月31日 11:19:15
2楼
规范说外径不超过25,可没说只能用一条管啊
回复
ytp3521
2005年02月01日 10:49:19
3楼
呵呵,有道理
回复
linyong64
2005年02月01日 16:43:42
4楼
我们可以按人数的用水量和定额来计算管径,和多少卫生间没关系,一般不超过DN25
回复
wf
2005年02月02日 08:39:12
5楼


呵呵,这话会误导人的。
另外,规范说的是“宜”。可商量的。
回复
fu
2005年02月02日 08:47:28
6楼
不大于DN25的管便于敷设在结构面板上,大于32就不便于了,有好的敷设方法,算出多少就用多少。
回复
ytp3521
2005年02月02日 11:48:47
7楼
图集上埋垫层的管注明了是外径不大于32,我觉得2楼说的对,如果垫层小,可以在表后入地前分两个管。
回复
corelli
2005年02月02日 15:41:54
8楼
我们这住宅垫层为60~100mm,
兼供采暖管敷设!

四楼言之有理!
回复
无线强
2005年02月02日 15:50:19
9楼
楼主说的不错啊!谢谢楼主,好东西,以后要好好想你学习.
回复

相关推荐