规范3.5.18规定,敷设在找平层内的给水支管的外径不宜大于25mm,但是现在即便是一户一厨一卫的住宅,按新规算下来,ppr的管外径也得有32mm,更不用说那种两卫或复式住宅了,大家怎么看这个问题?
规范3.5.18规定,敷设在找平层内的给水支管的外径不宜大于25mm,但是现在即便是一户一厨一卫的住宅,按新规算下来,ppr的管外径也得有32mm,更不用说那种两卫或复式住宅了,大家怎么看这个问题?
2楼
规范说外径不超过25,可没说只能用一条管啊
回复
3楼
呵呵,有道理
回复
4楼
我们可以按人数的用水量和定额来计算管径,和多少卫生间没关系,一般不超过DN25
回复
5楼
呵呵,这话会误导人的。
另外,规范说的是“宜”。可商量的。
回复
6楼
不大于DN25的管便于敷设在结构面板上,大于32就不便于了,有好的敷设方法,算出多少就用多少。
回复
7楼
图集上埋垫层的管注明了是外径不大于32,我觉得2楼说的对,如果垫层小,可以在表后入地前分两个管。
回复
8楼
我们这住宅垫层为60~100mm,
兼供采暖管敷设!
四楼言之有理!
回复
9楼
楼主说的不错啊!谢谢楼主,好东西,以后要好好想你学习.
回复