MTL 4546Y隔离器AO输出故障分析及处理
黑店胖厨子
2020年10月20日 14:12:43
只看楼主

回路概述:霍尼韦尔DCS系统,C300控制器,CC-PAOH01模拟量输出模块,通过MTL4546Y将4~20mA输出至MCC端ATV630变频器AI2,用于变频器频率给定。故障现象:控制器给定频率10Hz(0~50Hz),在变频器控制面板监测AI2电流为7.17mA,变频器启动瞬间,AI2电流降低为0.64mA,变频器停止后电流仍为0.64mA,采用短接线短接一下回路正负两端子后,电流恢复7.17mA。

回路概述:霍尼韦尔DCS系统,C300控制器,CC-PAOH01模拟量输出模块,通过MTL4546Y将4~20mA输出至MCC端ATV630变频器AI2,用于变频器频率给定。
故障现象:控制器给定频率10Hz(0~50Hz),在变频器控制面板监测AI2电流为7.17mA,变频器启动瞬间,AI2电流降低为0.64mA,变频器停止后电流仍为0.64mA,采用短接线短接一下回路正负两端子后,电流恢复7.17mA。
故障检查:
            1、采用万用表串入回路测量回路电流,与变频器控制面板监测显示结果一致。
            2、断开MTL4546Y出线端子侧接线,测量MCC侧回路电阻,变频器启动前后电阻为240~260欧,无明显变化。
            3、断开MTL4546Y出线端子侧接线,直接用万用表测量MTL4546Y输出,变频器启动前后电流为7.17mA,无明显变化。
            4、恢复MTL4546Y出线端子侧接线,分别对地测量正负端子交流电压,变频器启动前后交流电压小于1vAC,无明显变化。            5、更换AO通道、MTL4546Y模块通道,故障依旧
故障处理: 
        方案1:采用一个现场拆下来的无源隔离器串入MTL4546Y出线端子侧,故障解除。如附图。
        方案2:采用一个现场拆下来的无源隔离器代替MTL4546Y,接在CC-PAOH01模拟量输出模块端子侧,无源隔离器输出端接MCC端,故障解除。     
        由于此无源隔离器外壳磨损严重,无法观察具体型号,准备找一个P F有源隔离器,进行进一步分析。
请各位大神帮忙分析一下此故障具体原因。
2f581a9e9d6b46fc751b43857f1ab4d.jpg

免费打赏
xubinpc
2023年01月28日 10:11:05
2楼

以前国产变频器 森兰等品牌会出现,近几年,在ABB上也有发生,仪表侧多发生在霍尼系统加MTL安全栅配置,原因找不到,只是加了放大器(隔离器)就再也没有发生。

回复