现在在做一工业用钢结构支架,有施工单位提出说规范规定承重钢梁中间不可进行焊接连接,但他们说不出是那本规范有此规定,如果他们说的是真的,那就会有好4~5米长的型钢就会浪费掉(甲方供材)。请教大家他们说的是否是真的!!
现在在做一工业用钢结构支架,有施工单位提出说规范规定承重钢梁中间不可进行焊接连接,但他们说不出是那本规范有此规定,如果他们说的是真的,那就会有好4~5米长的型钢就会浪费掉(甲方供材)。请教大家他们说的是否是真的!!
2楼
在线等回复!!
回复
3楼
钢结构规范没有啊,只是对焊缝等级根据位置和受力情况有不同要求,别相信那些不懂事情的监理瞎说,让他们拿出规范或什么规定来看.
回复
4楼
认真学习一下 提高自己的能力
回复
5楼
施工单位说的没道理,只要焊接部位达到钢材的强度就可以
回复
6楼
钢结构的规范没有这样的特殊说明,但是结构性能要的好的话最好是用螺栓连接
回复
7楼
一般来说焊材匹配合适,焊缝符合要求,例如H型钢Z型接口,应该是没问题的
回复
8楼
钢梁中部可以有一道连接焊缝,但建议焊缝采用超强焊接并采用坡口焊接焊缝。具体超强焊接可以将上下缘板相反方向切30~45度角度,焊缝长度远大于缘板宽度。我曾经在18米跨1.8米高H型钢粱上现场采取过这个焊接设计,因18米长粱加工和运输困难,在粱中部采取了超强焊接现场处理,焊缝等级要求为一级。该处理方案得到德国专家的认可。
回复
9楼
可以焊接,只是拼接焊缝等级要求不低于2级。
回复
10楼
我想说的是把 八楼 三楼 五楼 九楼的综合起来说:有规范拿规范 没规范 按规范的要求去做拼接焊缝,但是焊接的等级要下降一个等级。如果有必要最好做一下二级焊缝的超声波探伤!!
回复
11楼
====================================================================================================================================
太牛了,不过能否问一下:“焊缝长度远大于缘板宽度”具体多少属于远大于?!腹板如何处理?螺栓连接还是焊接?焊接有什么特殊要求吗?!
回复