3层框架,主、次梁我是分别输入的,也就是说主梁我按照主梁输,次梁按照次梁输入,问题:次梁在“PK1 接PM连梁文件计算配筋”(以下简称PK)和“SATWE3 次梁内力与配筋计算”(以下简称SATWE)中的结果相差比较大,2次结果中支座负弯矩与跨中正弯矩的代数和相差倒不大,主要是SATWE中的支座弯矩很小,几乎没有,而跨中弯矩比较大;PK中计算结果则比较平均,是跨中与支座相当,支座弯矩稍大。请问:我该采用哪个结果?其中的注意事项和原理又是怎样?谢谢!
次梁在“PK1 接PM连梁文件计算配筋”(以下简称PK)和“SATWE3 次梁内力与配筋计算”(以下简称SATWE)中的结果相差比较大,2次结果中支座负弯矩与跨中正弯矩的代数和相差倒不大,主要是SATWE中的支座弯矩很小,几乎没有,而跨中弯矩比较大;PK中计算结果则比较平均,是跨中与支座相当,支座弯矩稍大。
请问:我该采用哪个结果?其中的注意事项和原理又是怎样?谢谢!