电动脚踏两用风机选用指南 1、风机选型应根据进风系统的风量、压力损失来确定 2、计算风量和压力损失时应分别计算情节通风时的新风量和滤毒通风时的新风量及相应风量下的压力损失。 3、如果清洁通风和滤毒通风合用一个风机时,应按二者的最大风量及其压力损失选用风机;如果清洁通风和滤毒通风分别设置进风机时,应按清洁通风新风量及其压力损失、滤毒通风新风量及其压力损失分别选用的进风机。
- 电动脚踏两用风机选用指南
1、风机选型应根据进风系统的风量、压力损失来确定
2、计算风量和压力损失时应分别计算情节通风时的新风量和滤毒通风时的新风量及相应风量下的压力损失。
3、如果清洁通风和滤毒通风合用一个风机时,应按二者的最大风量及其压力损失选用风机;如果清洁通风和滤毒通风分别设置进风机时,应按清洁通风新风量及其压力损失、滤毒通风新风量及其压力损失分别选用的进风机。
二、电动脚踏两用风机施工、安装要点
1、安装时应全面检查机壳内是否有遗留物件,各部件连接是否牢固,转动是否灵活,如发现问题及时排除和调整。
2、风机安装时应注意呈水平位置,送回风管道及阀门的重量不应加在机壳上。
3、风机机座的固定采用预埋钢板。
4、安装方法详见国家建筑标准设计《防空地下室通风设备安装(04FK02)》相关内容和生产厂家所提供的技术资料。
三、电动脚踏两用风机执行标准
工程标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005
四、电动脚踏两用风机相关标准图集
《防空地下室通风示例》07FK01
《防空地下室通风设备安装》07FK02
DJF-1 型电动脚踏两用风机
1、DJF-1 型电动脚踏两用风机概述
DJF-1 型电动脚踏两用风机是人防工事,防空地下室在战争时电源被毁,敌方使用原子、化学或细菌武器的情况下采用滤毒式通风防护不可少的设备。其技术指标的重点,是保证战争时人力驱动情况下满足400人单元的滤毒式通风要求,同时,考虑平、战结合,可利用电源为人防工事,地下旅馆、餐厅和商场等进行通风换气。
2、DJF-1 型电动脚踏两用风机工作条件
战争时(脚踏驱动)
在四个人驱动,脚踏转速为n=40r/min,风量Q≮1200m3/h,风压(全压):P≮120mmH2O。
平时(电动)
用Y90S-4电动机传动(电机功率)N=1.1kw,n=1400r/min电源为三相380V),Q=2600~3060m3/h,P=90~60mmH2O。
3、DJF-1 型电动脚踏两用风机安装
3.1.安装前应仔细检查通风机各连接部分,叶片与机壳是否有碰擦现象。按图校正风口与叶轮之间间隙尺寸,需保持为水平位置。
3.2.如机架为散装装箱,则应先将散装件按DJF-1型风机外形尺寸图整装成机架后,按图示地脚螺栓尺寸共(11)处分别将机架及增速箱固定到位,尽量使两轴线同心并在其连接处“铰链联轴器”上装园推销。然后按使用说明书维护保养进行电动、脚踏变换工况(工况变换手把设在增速箱一侧)试运行。
4、DJF-1 型电动脚踏两用风机维护保养
脚踏电动两用风机的经常工作方式是电动,只有战争时才使用脚踏。但一旦使用,都是危急情况,要确保能可靠地运转,所以平时要加强维护保养,特别是各运动部分。