正文: 本文是基于现行规范GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,总结了桥架安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。 桥架安装施工 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
正文:
本文是基于现行规范GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,总结了桥架安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。
桥架安装施工
11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,应每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
2. 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3. 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的 连接固定螺栓
镀锌梯架和槽盒安装实例
Z字型梯架过渡自然圆滑,转弯处支架到位。
镀锌槽盒本体间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
电气桥架安装实例
桥架穿越墙面、楼面防火封堵严密,外壳可导电部分与接地母线连接良好。
跨接铜导线截面积大于4mm2,且应跨接在桥架连接处两端专用跨接的螺栓孔。
电气桥架过变形缝伸缩节安装实例
用连接板将电气桥架的伸缩节固定牢固,接地跨接线连接完善,伸缩接两边对称安装支吊架用以固定。
电气桥架过变形缝安装实例
常见电气桥架过变形缝安装问题:
① 桥架伸缩节与建筑变形缝错位;
② 电气桥架不应安装在水管正下方。
电气桥架安装错误与正确对比实例
常见问题:喷淋头距电气桥架太近,水将喷撒在电气桥架内。
正确安装:电气桥架与喷淋头保持一定的安全距离。
电气桥架与喷淋头安装距离问题的分析与预防措施
问题分析:
(1)设计单位水、电专业之间未协调,各顾自己,造成定位有误。
(2)施工单位事前未曾策划,没有应用BIM技术来对安装进行一个整体规划。
(3)水、电安装专业班组各自为阵,互不通气协调所造成。
预防措施:
(1)安装前认真审图,尽量将问题在图纸会审期间解决。
(2)推广应用BIM技术,对安装各专业进行通盘考虑,整体规划,尤其是对一些关键部位,例如:机房、地下室,需用BIM软件将设备、管线及元器件进行准确的定位。
(3)详细向施工班组交底,把管线排版与元器件定位的三维立体图纸及尺寸数据交到施工班组手里。
(4)施工过程监督检查及完工后进行复验。
电气桥架连接部位穿墙正确与错误安装对比
正确:桥架连接部位应设置在墙外,便于安装维修
错误:连接部位一半设置在墙内,安装维修都不便,接地跨接也无法连接。
电气桥架安装常见问题
设置在露天电气桥架应有防雨措施,底部应有泻水孔。
桥架底部开孔错误