记笔记啦!建筑给水、排水、消防施工工艺流程全解读,不看你后悔!
吃瓜少女
2020年09月04日 09:40:33
只看楼主

来源:水电工论坛 如有侵权,请联系删除 收录于话题 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面

来源:水电工论坛

如有侵权,请联系删除

点击了解课程↓:

建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~

UPVC排水立管安装

工序流程

立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交

控制要点

上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面

UPVC排水管道施工工艺流程图文解析

1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线

2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线,保证立管垂直度

3、排水立管上钢套管预制,并作局部防腐处理

4、UPVC排水立管与支架接触紧密固定牢靠,垂直度符合规范要求

5、UPVC排水管与支架间采用塑料隔开,符合规范要求

6、UPVC排水立管表面采用塑料薄膜缠绕作成品保护

7、UPVC排水立管孔洞的吊模全部采用木方作支撑,保证砼结构板面下部平整

8、浇砼前UPVC立管上的套管先作填塞,并保证套管四周的环形间隙一致

9、UPVC排水立管孔洞在浇砼时,必须采用手持式振动器进行振捣

10、UPVC排水立管在一次浇砼后进行蓄水试验

11、UPVC排水立管孔洞闭水格后进行二次浇砼找平

12、卫生间排水支管甩口时,一次把穿墙套管加上

节点

13、UPVC排水立管穿楼板处孔洞封堵后,下部与原结构板平齐

14、UPVC排水立管上套管,冒出地面部分的做防腐处理

PP-R给水管安装

工序流程

图纸固化→定位弹线→支吊架制作、安装→PP-R给水管热熔→管道水平校正→管道固定→穿墙套管内填塞→穿墙孔洞修补→管道水压试验

控制要点

图纸固化、弹线、热熔、校正、套管填塞、水压试验共六个方面

PP-R给水管道施工工艺流程图文解析

1、PP-R给水管道的支架在施工前,须在砼结构板下弹控制线,保证支架在一直线上




2、走道内PP-R给水管排列整齐、支架固定间距均匀,管道平整度符合规范要求



PP-R管与固定支架间加设塑料软管作保护

给水支管穿墙套管内封堵填塞

3、PP-R冷热水管道安装,支架间距符合规范规定

4、阳台PP-R给水管安装效果

消火栓管道安装

工序流程

管道除锈、刷漆→坡口制作→立管吊线→支架制安→管道固定、焊接→套管安装→立管洞吊模→洞口闭水→消火栓箱安装→消火栓支管甩口→消火栓安装→管道水压试验

控制要点

除锈刷漆、坡口、焊接、吊模、洞口闭水、水压试验共六个方面

消火栓管道施工工艺流程图文解析

1、消火栓管道除锈、刷漆,钢管表面刷漆均匀


2、焊接钢管管口处按规范要求(厚度大于4mm)应切坡口处理

3、消火栓管道支架的制作,在安装前面对支架表面刷漆

4、管道支架在安装时,须采用上下吊垂线法固定,保证管道垂直度

5、立管固定支架上钢板暗埋做法,固定须牢靠

6、修补完成后的立管支架,感观比较美观

7、管道不切坡口时,在点焊时两管间应留有1~2mm间隙

8、立管与支架固定牢靠,接触紧密

9、层高大于5米时,立管上设两个支架

10、走道内消防环状管安装

11、消火栓管与PP-R管、桥架间的交叉避让

12、为保证走道吊顶标高,局部支管采用反抱形式固定管道

13、消火栓支管安装完成后,须对管外表再做一道防腐处理

14、消火栓口安装位置准确,标高符合规范要求

点击链接免费试听课程↓

建筑给排水设计培训速成班_实操培训视频班,试听一下戳这儿~


学员真实评价:

一共275课时

原价1380优惠300

现价只要1080!!

添加高老师免费领券

高老师QQ :2355735347       手机:18651226727(微信同号)  

或直接点击人工免费咨询:

和老师对话,一对一答疑,立即沟通

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

20170715184720_TVQZH.jpeg

这儿有:

目前土木在线旗下“易筑教育 ”

给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块

均有课程开设,具体信息请咨询

高老师  
手机:18651226727(微信同号)  
QQ :2355735318

免费打赏

相关推荐

APP内打开