砌体免开槽施工方法 在以往的二次结构施工过程中水电配管往往在砌筑后开槽后配管的方式,开槽工作量较大,产生的垃圾较多,修补工作也较为繁琐,且这种做法后期常在开槽部位出现裂纹,造成质量通病。 如果能将电管在砌筑过程中直接隐蔽将会减少一系列的工作,且有效保证砌体的质量。 施工事项 1、管道在地面放线和标高控制线完成后提前配管。 2、各种线盒提前安装 红砖墙中砌筑
砌体免开槽施工方法
在以往的二次结构施工过程中水电配管往往在砌筑后开槽后配管的方式,开槽工作量较大,产生的垃圾较多,修补工作也较为繁琐,且这种做法后期常在开槽部位出现裂纹,造成质量通病。
如果能将电管在砌筑过程中直接隐蔽将会减少一系列的工作,且有效保证砌体的质量。
施工事项
1、管道在地面放线和标高控制线完成后提前配管。
2、各种线盒提前安装
红砖墙中砌筑
1、管道在红砖墙中砌筑方法;
2、管道密集区域采用素砼浇筑;
3、砌筑后效果。
砌块墙
1、砌块侧面开孔
2、线管从槽内卡入砌块内
3、线盒位置留置盒孔
4、盒位微调与稳固
混凝土结构内
完成全部配管→管道两侧支模→浇筑砼→拆模清理
主要操作要点与质量技术措施
1、在预埋阶段要确保管道预留位置处于墙体中间部位。
2、配管工作的提前规划,不能出现管道遗漏。
3、墙体砌筑过程中需要留人照看,以防破坏。
4、所有管口要做临时封堵措施,避免进入异物。
5、对砌筑工人要进行详细的技术交底,初始阶段要现场严密监督。
6、盒口留孔的扩开要采用机械切割。
7、线盒稳固时要考虑粉刷层厚度,避免粉刷后凹入墙面,稳固用砂浆宜采用同等级砂浆。
8、注意线盒的及时封闭,避免粉刷物进入。
效益分析
采用本工艺施工较传统工艺减少了墙体开槽的工作量、槽体修补以及后期的开裂修补。在人工消耗上明显减少。
某项目建筑面积24869平米,地下1层、地上27层,标准层830平米。
1、开槽人工费:每层7工,7*120=840元/层
2、修补人工费:每层15工,15*150=2250元/层
3、修补材料费:每层2000元
4、垃圾清运费:每层100元
5、每层费用:840 2250 2000 100=5190
6、总费用:5190*(1 27)=145320
7、按建筑面积分摊:145320/18869=7.7元/平米