排烟标准 中的固定窗
liwangy
liwangy Lv.12
2020年08月27日 17:02:32
来自于通风排烟
只看楼主

有谁研究过《建筑防排烟技术标准》中的固定窗吗? 我看到名词解释是火灾时便于人工破拆,那么,消防救援窗为什么不能算进去呢?消防救援窗不也是消防时用于救援的吗,既然这样,玻璃就是可以破拆的,为何不能算呢?

有谁研究过《建筑防排烟技术标准》中的固定窗吗?

我看到名词解释是火灾时便于人工破拆,那么,消防救援窗为什么不能算进去呢?消防救援窗不也是消防时用于救援的吗,既然这样,玻璃就是可以破拆的,为何不能算呢?

fengzhenwu77
2020年08月27日 20:04:29
2楼

当然不可以,各专业是各专业的东西,功能都不一样

回复
ldl4101026
2020年08月30日 17:52:31
3楼

救援窗是消防队员着火时进入建筑的通道,不能考虑用来排烟

回复
0空间0
2020年09月02日 15:37:53
4楼

一个是为了破拆排烟排热,一个是低位安全人员进入,功能不同要求不同

回复
liwangy
2020年09月02日 16:17:57
5楼

嗯,从功能上说就比较好理解了。

回复
cof1595416738929
2020年09月04日 09:43:45
6楼

看下固定窗和消防救援窗的设置要求,就不难理解了。 

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  4.4.15条 第二点规定  设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗,单个固定窗的面积不应小于1㎡,且间距不宜大于20m,其下沿距室内地面的高度不宜小于层高的1/2。供消防救援人员进入的窗口面积不计入固定窗面积,但可组合布置。

 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 7.2.5 条规定 供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。

liwangy:谢谢你!这个很详细了——既有依据规范,又有条文。知道了。

回复

相关推荐

APP内打开