通病:屋顶试验消火栓无压力表
通病:以沟槽连接方式安装的消火栓立管开分支管时,采用机械开孔三通
通病:沟槽连接的横管支吊架设置不当
通病:沟槽式管道刚性接头挠性接头选用不当
通病:消火栓栓口的静压力过大
通病:管道主要控制阀门采用暗杆闸阀等无明显启闭标志的阀门:隐蔽安装的主要控制阀门在明显处没有设置指示其位置的标记
通病:消火栓箱门上没有明显标志,消火栓口朝向不对,且安装在门轴侧;标高位置不准,栓口接头被箱门框遮挡
通病:室外消火栓距路边太远或距房屋太近;消火栓无明显标志
通病:室外消防管道管径以及消火栓间距不符合规范要求
通病:室内消火栓位置及间距不符合要求
通病:消防水泵出水管不装检查用的放水阀门
通病:消防水泵吸水管采用蝶阀
通病:消防水池低于消防水泵,消防水泵通过井底阀吸水
通病:水泵吸水管产生汽囊和漏气现象
通病:消防管道穿过建筑物的沉降缝不设置柔性短管
通病:镀锌消防给水管道,施工单位采用焊接连接
通病:室内消火栓暗装于防火墙,未对所在墙面部位进行阻燃处理
通病:水泵接合器的安装位置不当
通病:消火栓的布置没有以防火分区为界
通病:在防烟楼梯间布置消火栓的问题
通病:自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求
通病:自动喷水灭火系统信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接
通病:自动喷水灭火系统使用非镀锌钢管或连接喷洒头支管使用管径小于25mm的镀锌钢管
通病:湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门
通病:屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管(恒压管)或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置
通病:管径与喷淋头数量不匹配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通病:喷淋头位置、高度、与阻挡物的距离不满足要求
通病:自动喷水灭火系统在干管上直接引出连接喷头支管
通病:自动喷水灭火系统管道使用管补芯或活接头的位置不正确
通病:湿式报警阀与延迟器开关警铃之间的阀门关闭,或警铃的连接杆安装不灵活
通病:防晃支架的型式及设置不符合要求
通病:管道的支架、吊架、防晃支架安装位置不正确
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通病:装修工程吊顶没有分格布置图,喷洒头安装与吊顶布置图不协调一致
通病:末端试水装置设置不合理
通病:喷头的选型、设置不合理以及在施工中不注意对喷头的保护
通病:屋顶水箱不经过报警阀直接接入系统给水管网;造成报警阀后的压力开关,水力警铃不能发出警报
通病:稳压泵流量过大造成自动喷水灭火泵误启动
通病:不安装安全泄压阀和放水管
通病:水力警铃设置不合理,与湿式报警阀连接处的管线过长
通病:预作用喷水灭火系统管道不进行气压严密度试验,喷洒头向下喷,管道没有坡度
通病:干式系统、预作用系统应采用普通下垂型喷头
通病:自动喷水预作用系统报警阀上的电磁阀前未装过滤器
通病:消防控制室应设管网内所充压缩空气的压力显示装置
通病:预作用系统中压缩空气供气管上未设置止回阀
通病:水喷雾灭火系统的喷头用水喷淋喷头来代替,不进行喷雾试验;喷雾试验前,被灭火保护的设备不进行成品保护工作
通病:钢瓶储瓶间的设置不科学
通病:施工中管网改变较大,随意改变喷嘴位置
通病:气体灭火系统喷头孔径与瓶站距离不对应
通病:灭火剂输送管道采用镀锌钢管焊接,三通管件安装错误
通病:气体灭火系统用普通钢管及普通玛钢零件
通病:气体灭火管道无防晃支架
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|