本人在一个高层设计中,因为负荷较小,距离较近所以应急照明与消防动力(只是卷帘,电梯)只设一个互投箱(也是几层合用一个箱).但审图专家打回来说要分开设置:应急照明与消防动力各是各的互投箱.请大师指教,规范如何规定.谢谢.

本人在一个高层设计中,因为负荷较小,距离较近所以应急照明与消防动力(只是卷帘,电梯)只设一个互投箱(也是几层合用一个箱).但审图专家打回来说要分开设置:应急照明与消防动力各是各的互投箱.请大师指教,规范如何规定.谢谢.
leon_sncn
2005年01月30日 12:30:02
2楼
好象不是强制条文,但最好分开设置。
回复
家辉
2005年01月30日 22:28:03
3楼
电梯分开设置,卷帘有时占的比例不大时可以与照明同一配电回路。
回复
wengpeng
2005年01月30日 22:42:04
4楼
找不到强制规范,但照明与动力是应该分开设配电箱
回复
唐龙
2005年01月30日 23:24:56
5楼
此为高层建筑中特别重要的负荷,该分开设,这在<<通用配电设计规范>>中有要求.

况且照明与动力电价不同,从这电来说也是应该分开的.
回复
ldm1990
2005年02月18日 00:39:26
6楼
回复
李兴龙机电科技
2005年02月18日 11:39:41
7楼
除了消防电梯,应该可以。
参考国家标准图籍《强制性条文应用示例-电气》对此的解释。
回复