Q1:SATWE计算的轻钢雨蓬拉杆轴力非常大,远远大于设计经验,是何原因? A: 本工程采用反应谱法竖向地震计算,然而竖向地震有效质量系数仅仅为0.16%远小于90%的要求,全楼地震力异常,计算结果没有意义。


Q1:SATWE计算的轻钢雨蓬拉杆轴力非常大,远远大于设计经验,是何原因?

A: 本工程采用反应谱法竖向地震计算,然而竖向地震有效质量系数仅仅为0.16%远小于90%的要求,全楼地震力异常,计算结果没有意义。

建议增加振型数满足有效质量系数90%要求,或者采用底部轴力法竖向地震或等效静力法竖向地震,避免振型激励不够导致的地震力计算异常。正常计算后竖向地震EZZ下拉杆轴力为10.29kN,符合设计经验。



Q2:STS二维门刚程序里独立基础地基承载力验算程序如何计算的?

A: 程序按《建筑地基基础设计规范》5.2节计算,详细计算过程举例如下:

1.修正后的地基承载力:

按《地规》5.2.4:

fa=200+0+1.0x18x(1.8-0.5) =223.4kPa

2.基础计算埋深:

d0=(Q+D)/2=(2+1.8)/2=1.9m,d0用于计算基础及其上土重。

注意:基底力矩计算时要考虑附加墙重、柱偏心产生的偏心力矩。

3.基底作用力与偏心距:

Nk=2.2x2.2x1.9x20+137.13+30=351.2kN

Mk=-(81.31+21.65x1.5+30x0.4)=-125.78kN.m

e=Mk/Nk=-125.78/351.2=-0.358m

手算与程序计算结果一致。

4. 基底压力计算:

e=0.358m < 2.2/6=0.366m,按《地规》5.2.2:

W=2.2x2.2x2.2/6=1.775m3,Mk/W=125.78/1.775=70.86kPa

Pkmax=Nk/A+ Mk/W= 351.2/(2.2x2.2)+70.862=143.4kPa

Pkmin=Nk/A-Mk/W= 351.2/(2.2x2.2)-70.862=1.7kPa


手算与程序计算结果一致。


Q3:STS二维钢结构中吊挂恒载和普通恒载有什么区别?


A: 普通恒荷载输入过大,对于风吸力控制的结构会夸大恒载的有利影响,为避免此不利因素,此部分恒荷载可以按吊挂恒载考虑,当有利时不参与组合,不利时参与组合。这样不管是风吸力还是风压力都能得到不利组合。吊顶荷载、管道荷载均可按吊挂恒载考虑。


Q4: PKPM中可否计算两个方向有荷载的双向受弯钢梁?

A: 在SATWE特殊构件补充定义中需要指定“双向受弯钢梁”而后SATWE会按双向受弯计算,否则默认按单向受弯计算。V5版本PMSAP默认对钢梁按双向受弯计算。


Q5:Spas建模钢屋架,PMSAP计算后有效质量系数大于100%,是何原因?

A: 查看振型图可见桁架面外晃动剧烈,由于桁架面外缺少必要约束成为机构,在桁架下弦增加系杆+水平支撑,并将下弦系杆与砼柱做必要连接后计算正常。屋架支撑布置及连接节点做法可参考国标图集《轻型屋面梯形钢屋架》01SG515。