关于顶级别墅的用电负荷问题
sonic_81
sonic_81 Lv.2
2008年03月03日 11:37:56
只看楼主

如题:马上就要着手设计某顶级别墅区了,由于之前没有涉及过别墅设计,所以有很多问题拿不太准,在此请教下大家:共57栋,每栋别墅大概550平米,地上两层,地下一层。 负荷估算如下:照明:20w/m2-----11kW空调:暖通专业提资料为35kW弱电设备:5kW. 那么每栋计算容量取为50kW,负荷计算:(50kWx0.8)x57x0.6/0.75x0.9=2026kva取2台800KVA变压器+1台630KVA变压器。

如题:
马上就要着手设计某顶级别墅区了,由于之前没有涉及过别墅设计,所以有很多问题拿不太准,在此请教下大家:
共57栋,每栋别墅大概550平米,地上两层,地下一层。 负荷估算如下:
照明:20w/m2-----11kW
空调:暖通专业提资料为35kW
弱电设备:5kW.
那么每栋计算容量取为50kW,负荷计算:(50kWx0.8)x57x0.6/0.75x0.9=2026kva
取2台800KVA变压器+1台630KVA变压器。