变配电房低压总进线断路器的脱扣器如何正确设置?
一只皮蛋
2020年08月04日 14:35:15
只看楼主

做电气设计的工程师们,很多人都知道配电保护需要过电流、短路保护,也知道低压断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护。 所以,在我们的图纸设计要求中,大家提及了“所有低压断路器均设置过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护”。但对于变配电房低压开关柜的主进线和母线联络断路器,这样的设置是错误的。


做电气设计的工程师们,很多人都知道配电保护需要过电流、短路保护,也知道低压断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护。

所以,在我们的图纸设计要求中,大家提及了“所有低压断路器均设置过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护”。但对于变配电房低压开关柜的主进线和母线联络断路器,这样的设置是错误的。




正确的设置应该是: 主进线和母联断路器只设过载长延时和短路短延时保护,而严禁设置短路瞬时保护。

为什么? 此处,主要是为确保低压配电柜上下级开关之间的选择性,以避免停电事故扩大。 这里的“上级”就是指主进线和母联断路器,“下级”就是指低压柜上的各馈出线断路器。

下表适用于杆架式变电台、箱式变电站等的一次设计选型配置,做电气设计的朋友必收藏!会经常用到。


变压器容量、高压熔断器、高压侧电流互感器选型配置表