BIM技术在管线支吊架中的作用
博思塔尼亚
2020年08月04日 14:34:10
只看楼主

BIM技术在管线支吊架中的作用 传统支吊架凌乱分散,占用空间多,且观感质量差,浪费材料。BIM技术首先对安装工程给排水、暖通、电气、消防等所有专业进行深化设计,利用BIM等工具优化布局,对各专业管线进行综合布置。


BIM技术在管线支吊架中的作用

传统支吊架凌乱分散,占用空间多,且观感质量差,浪费材料。BIM技术首先对安装工程给排水、暖通、电气、消防等所有专业进行深化设计,利用BIM等工具优化布局,对各专业管线进行综合布置。


根据管线综合布置的结果,制定出支吊架初步方案。根据方案计算间距、过载重量,再通过计算结果确定吊杆和横梁的尺寸,然后制定支吊架定型方案及大样图。


最后根据策划确定的方案及大样图下料、制作、安装。

样板安装完成后,根据样板效果进行方案调整,达到最佳效果后大面积施工。



施工工艺流程

对安装图纸进行深化设计→利用BIM对各专业管线进行综合布置制定初步方案→结合现场优化施工方案使方案效果更佳→确定支架间距及过载计算→计算支吊架尺寸及选材→设计综合支吊架方案及大样图→支吊架材料准备及加工制作→支吊架安装→支吊架的校正及检查试验。


系统安装
1、对安装图纸进行深化设计

首先对各专业图纸进行深化设计,在平面图中优化各专业管线,使管线路由达到最合理简单走向。


2、利用BIM对各专业管线进行综合布置制定初步方案

首先明确设计及规范要求,结合现场熟悉图纸。有机电部与BIM工作室同时进行BIM建模,将各专业管道模型建立后,在汇集至一起,调整管道标高及走向,躲避碰撞,优化路由,使管道排布适用、美观。


3、结合现场优化施工方案使方案效果最佳

根据初步确定布置情况现场核实方案的可行性,结合盘管、风机等设备的位置情况,进行方案及模型的调整,确定支吊架形式、材质,型号的规格,最终达到方案切实可行。


4、确定支架间距及过载计算
1.管架计算间距
管架计算间距可定为1.5米,3.0米,6.0米三种。


2.过载计算
(1)设备、风道、电缆桥架、各类管道自重
(2)安装过载计算,设备按动载承重计算;风道按风道自重计算;电缆桥架按承载电缆重量及桥架自重之和计算,各类管道重量按保温管与不保温管两种情况计算。

(3)设计荷载:垂直荷载,考虑制造、安装等因素,采用管架间距的标准荷载乘1.35的荷载分项系数;水平荷载:按垂直荷载的0.3倍计算;地震荷载:按地震设防烈度≤8度计算地震作用。


5、计算支吊架尺寸及选材
1.吊杆

吊杆按轴心受拉构件计算,并考虑了一定的腐蚀余量。吊杆净面积An按下式计算,并满足国标GB/T17116.3。


3.连接计算

焊接连接及螺栓连接按钢结构设计规范的有关公式,计算所需焊缝长度及连接螺栓大小。


4.受弯梁挠度和受压构件长细比的规定

受弯梁绕度不宜大于L/200,受压构件的允许长细比不宜超过120。


5、设计综合支吊架方案及大样图

荷载计算完成后,根据计算结果设计综合支架大样图


6、支吊架安装
(1)吊杆的安装:将吊杆安装在根部的条形孔内。
(2)吊梁的安装:将各种不同用途的吊梁,按照设计方案的要求,安装在不同的标高上。支、吊、托架所用的角钢、槽钢开口朝向应一致。


支吊架的校正及检查试验

1.综合支吊架的校正:每个区域的综合支吊架安装完成后,采用水准仪和经纬仪对综合支吊架的吊杆和吊梁进行调正、调平。


2.过载试验:使用承重物悬挂于支吊架上,荷载为设备、风道、电缆桥架、各类管道及支吊架自重及工作荷载的总合的2倍,悬挂时间为12小时。试验结果应预埋件牢固、吊架根部焊接严密、支吊架未变形为合格。

相关推荐

APP内打开