GMV5多联机调试参数、冷媒冲注与容量匹配
博思塔尼亚
2020年07月22日 14:49:12
来自于中央空调
只看楼主

一、GMV5多联机制冷制热原理   GMV5/GMV5S多联空调机组室外机可以通过模块组合并联的形式实现(最多四台外机组成一个系统),室内机同样可以由多个单元并联组成。其工作原理如下: 内机为制冷模式运行时。室外机根据室内机的运行负荷需求,相应地启动室外模块,室外换热器作为系统的冷凝器,各制冷室内机的换热器并联作为系统的蒸发器,通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节。内机为制热模式运行时,室外机模块所有的四通阀切换为得电状态,室外换热器作为系统的蒸发器,室内机的换热器作为系统的冷凝器。通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节。


一、GMV5多联机制冷制热原理

 

GMV5/GMV5S多联空调机组室外机可以通过模块组合并联的形式实现(最多四台外机组成一个系统),室内机同样可以由多个单元并联组成。其工作原理如下:

内机为制冷模式运行时。二、 GMV5多联机调试参数参考值

多联机机组维修时经常会查看一些机组运行参数,通过故障参数与机组正常运行时的参数进行对比,进行故障初步判断。下面就提供一些机组正常运行时的参数值供大家参考。


GMV5满负荷运行参数,用于冷媒量判断参考


三、GMV5 多联机容量匹配


多联机内外机容量匹配一直有要求不能超额过多,GMV5有强制限定的功能,室内机容量之和必须在室外机容量的50%-135%之间,若超出此范围,机组会报CL (容量配比过低)或CH (容量配比过高)故障,故GMV5多联机超配135%是无法使用的。


四、 GMV5 多联机 冷媒冲注计算

追加制冷剂量R= 配管冷媒追加量A+ Σ每个模块冷媒追加量B


配管冷媒追加量A 计算方法如下:


配管冷媒追加量A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量。



Σ每个模块冷媒追加量B 计算方法如下:



举例: 室外机由GMV-280WM/B;GMV-400WM/B;GMV-450WM/B 三个模块组成,室内机由8 台GMV-N140PLS/A 组成。


那么内外机额定容量配置C=140×8/(280+400+450)=108%,内机台数大于4 台,查上表可知:


GMV-280WM/B 模块冷媒追加量B 等于3.5kg;

GMV-400WM/B 模块冷媒追加量B 等于5.0kg;

GMV-450WM/B 模块冷媒追加量B 等于5.0kg。


所以:Σ每个模块冷媒追加量B=3.5+5.0+5.0=13.5kg。



假定配管冷媒追加量A 为:A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量=25kg, 该系统总的追加制冷剂量R=25+13.5=38.5kg。


举例: 室外机由GMV-450WM/B 一个模块组成,室内机由1 台GMV-NX450P/A(X4.0)新风室内机组成。那么该模块冷媒追加量B 等于0kg;所以:Σ每个模块冷媒追加量B=0kg。


假定配管冷媒追加量A 为:A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量=5kg, 该系统总的追加制冷剂量R=5+0=5kg。