1、基础工程
1、基础工程
存在问题: 桩尖钢板厚度达不到图纸要求
产生原因: 材料进场未经过三方验收。
处理意见: 将不合格的桩尖清理出场并更换合格的桩尖。
存在问题: 预应力桩头偏位
产生 原因: 桩定位放线未按图纸施工,打桩时垂直度未有效控制。
处理意见: 要求设计单位出具设计变更。
存在问题: 钢筋笼箍筋未按要求加密
产生原因: 钢筋笼端部箍筋间距不符合图纸要求。
处理意见: 拆除钢筋笼加密区箍筋重新焊接。
存在问题: 天然基础被水浸泡
产生原因: 现场无必要的排水设施。
规范要求: 土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。
处理意见: 尽快排水安装排水设备并完成排水工作。
2、钢筋工程
存在问题: 钢筋等级不符合图纸要求(二级钢筋替换三级钢筋)
产生原因 : 未征得设计同意擅自替换钢筋。
规范要求: 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
处理意见: 按图纸要求更换用错的钢筋。
存在问题: 柱主筋偏位严重
产生原因: 未安装定位箍,浇捣砼后未及时校正。
规范要求: 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法。
处理意见: 视情况严重程度按规范处理或联系设计院出具处理方案。
存在问题: 结构柱箍筋疏散,局部位置无箍筋。
产生原因: 柱箍筋未按图纸要求绑扎。
规范要求: 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
处理意见: 拆除柱模板后按图纸调整箍筋间距。
存在问题: 梁底筋、腰筋未绑扎
产生原因: 沉梁前未进行验收。
处理意见: 拆除梁模侧板或者提升结构梁后再进行绑扎。
存在问题: 受力钢筋排距超出规范要求。
产生原因: 工人未合理控制两层钢筋间距。
规范规定: 各层之间的钢筋净距不应小于25mm和d。
处理意见: 控制好钢筋间距后绑扎固定牢固。
存在问题: 次梁主筋未锚入主梁
产生原因: 钢筋下料错误或工人未按规范要求安装钢筋。
规范要求: 【16G101-1】结构梁钢筋锚固长度要求。
处理意见: 拆除下料错误的钢筋并进行更换。
存在问题: 折板处未按图纸要求设置三根加强筋
产生原因: 工人未按图纸要求放置加强钢筋。
处理意见: 按图纸要求增加加强筋。
存在问题: 套筒露丝扣过多。
产生原因: 钢筋与套筒未拧牢固或钢筋加工时未控制好接头长度。
处理意见: 拆除不合格套筒重新连接。
存在问题: 钢筋变径错误。
产生原因: 现场管理人员不熟悉图纸,未在变径下层结构进行处理。
规范要求: 见16G101-1规范
处理意见: 联系设计出具处理方案。
存在问题: 镀锌圆钢焊接长度不足
产生原因: 工人未按要求的焊接长度进行焊接。
规范要求:圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
处理意见:锯掉焊接接头重新按规范要求焊接。
3、模板工程
存在问题: 支撑的上托伸出过长
产生原因: 未根据楼层高度选用合适的支撑钢管。
规范要求: 模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。
处理意见: 根据楼层高度选用合适的支撑并调整顶托伸出长度。
存在问题: 模板支撑系统缺少水平拉杆。
产生原因: 施工单位未按模板施工方案施工。
规范要求: 模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。
处理意见: 根据模板施工方案增设水平拉杆。
存在问题: 模板安装拼缝不严
产生原因: 建筑工人支模不仔细,模板尺寸不规整。
规范要求: 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。
处理意见: 用系木条填塞缝隙,然后用胶布粘贴封闭缝隙。
存在问题: 模板支撑在飘板上
产生原因: 建筑工人支模图省事,在飘板上支模。
规范要求: 模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。
处理意见: 从底部重新支模进行支撑。
存 在问题: 模板切割未留清扫口
产生原因: 建筑工人未按要求切割模板。
规范要求: 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
处理意见: 用系木条填塞缝隙,然后用胶布粘贴封闭缝隙。
4、混凝土工程
存在问题: 结构砼胀模严重
产生原因: 模板安装不牢固,振捣混凝土时胀模。
规范要求: 混凝土观感检验批截面尺寸偏差:+8,-5
处理意见: 将胀模部位打凿后再进行修补。
存在问题: 混凝土打凿露筋
产生原因: 混凝土涨模后打凿过多导致露筋。
规范要求: 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
处理意见: 根据问题严重程度进行处理。
存在问题: 结构柱头砂化
产生原因: 结构柱头模板在浇筑混凝土前未清理积水。
规范要求: 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
处理意见: 联系设计院出具处理方案,并按方案进行处理。
存在问题: 砼板露筋蜂窝严重
产生原因: 板钢筋下未放置保护层垫块。
规范要求: 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
处理意见: 联系设计院出具处理方案,并按方案进行处理。
存在问题: 结构柱上下层错位
产生原因: 下层模板安装不准确。
规范要求: 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。
处理意见: 联系设计院出具处理方案,并按方案进行处理。
存在问题: 梁底砼夹渣
产生原因: 浇捣砼前模板未清理干净。
规范要求: 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。
处理意见: 将夹渣清理干净,视夹渣严重程度进行处理。
存在问题: 梁砼开裂
产生原因: 结构下层模板提前拆模。
规范要求: 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。
处理意见: 联系设计进行处理。
存在问题: 砼孔洞严重
产生原因: 砼浇筑时未充分振捣,或者柱模板漏浆严重。
规范要求: 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
处理意见: 根据问题严重程度进行处理。
5、安全、文明施工
存在问题: 外脚手架施工平桥未满铺
产生原因: 外脚手架施工平桥未满铺或施工时被工人拆除。
规范要求: 落地式外脚手架检查评分表要求:脚手板要满铺。
处理意见: 立刻铺设平桥板,脚手架满铺前施工平桥不得上人。
存在问题: 楼梯临边无防护
产生原因: 安全意识淡薄,人为减少安全投入成本。
规范要求: 临边作业必须设置防护措施。
处理意见: 立即搭设临边防护。
存在问题: 外脚手架未及时跟上建筑主体施工
产生原因: 施工单位安全意识淡薄,未按要求做安全设施。
规范要求: 临边必须设置防护。
处理意见: 马上搭设脚手架至要求高度。
存在问题: 施工用电电缆拖地
产生原因: 对安全施工用电不重视、麻痹大意。
规范要求: 施工用电检查评分表:电缆架设或埋设不符合要求。
处理意见: 立即将电线架空或埋地保护。