低压电缆电压损失计算
郭老五
郭老五 Lv.4
2020年07月08日 12:55:09
只看楼主

低压电缆电压损失计算 电缆截面(mm2) 额定电压(KV) 电阻R(Ω/Km) 感抗X(Ω/Km) 功率因素(cosφ) tanφ 额定功率(P/KW) 线路长度(L/Km) 电压损失△U%

低压电缆电压损失计算
电缆截面
(mm2)
额定电压(KV) 电阻R
(Ω/Km)
感抗X
(Ω/Km)
功率因素
(cosφ)
tanφ 额定功率
(P/KW)
线路长度
(L/Km)
电压损失
△U%
铝-4 0.38 8.742 0.097 0.8 0.75     0
铝-6 0.38 5.828 0.092 0.8 0.75     0
铝-10 0.38 3.541 0.085 0.8 0.75     0
铝-16 0.38 2.23 0.082 0.8 0.75     0
铝-25 0.38 1.426 0.082 0.8 0.75     0
铝-35 0.38 1.019 0.08 0.8 0.75     0
铝-50 0.38 0.713 0.079 0.8 0.75     0
铝-70 0.38 0.51 0.078 0.8 0.75     0
铝-95 0.38 0.376 0.077 0.8 0.75     0
铝-120 0.38 0.297 0.077 0.8 0.75     0
铝-150 0.38 0.238 0.077 0.8 0.75     0
铝-185 0.38 0.192 0.078 0.8 0.75     0
铝-240 0.38 0.148 0.077 0.8 0.75     0
铜-4 0.38 5.332 0.097 0.8 0.75     0
铜-6 0.38 3.554 0.092 0.8 0.75     0
铜-10 0.38 2.175 0.085 0.8 0.75     0
铜-16 0.38 1.359 0.082 0.8 0.75     0
铜-25 0.38 0.87 0.082 0.8 0.75     0
铜-35 0.38 0.622 0.08 0.8 0.75     0
铜-50 0.38 0.435 0.79 0.8 0.75     0
铜-70 0.38 0.31 0.078 0.8 0.75     0
铜-95 0.38 0.229 0.077 0.8 0.75     0
铜-120 0.38 0.181 0.077 0.8 0.75     0
铜-150 0.38 0.145 0.077 0.8 0.75     0
铜-185 0.38 0.118 0.078 0.8 0.75     0
铜-240 0.38 0.091 0.077 0.8 0.75     0
l2515848
2020年07月12日 10:15:55
2楼

正缺少这份资料,图审时需要查参数,这个就方便了。谢谢LZ

回复
jixian2004
2020年07月18日 00:17:57
3楼

有没有直接填入数值自动计算的表格或者软件呀?

回复