冷库的安装和调试该怎么做呢?如何做才能做到非常规范呢?请跟小编一起来看看吧! 一、冷库库体安裝規范 进入施工场地,依据施工平面图,核查施工情形,明确安装设备具体位置(库体、排水门、蒸发器、主机、冷凝器、控制系统等)。地板安装1、先把水泥地面找平,后准备按装复合地板,购选精美的复合地板放于醒目处,并要做好复合地板及蒸发器排水系统。2、质量标准地板安装平滑,不平处用材料把水泥地面垫平,并拧紧板与板中锁钩,达成库面平滑,无中空感。(留意一下,此排水系统如库体安裝于北方室外则排水管需保溫)。

冷库的安装和调试该怎么做呢?如何做才能做到非常规范呢?请跟小编一起来看看吧!


一、冷库库体安裝規范


进入施工场地,依据施工平面图,核查施工情形,明确安装设备具体位置(库体、排水门、蒸发器、主机、冷凝器、控制系统等)。
地板安装
1、先把水泥地面找平,后准备按装复合地板,购选精美的复合地板放于醒目处,并要做好复合地板及蒸发器排水系统。
2、质量标准地板安装平滑,不平处用材料把水泥地面垫平,并拧紧板与板中锁钩,达成库面平滑,无中空感。(留意一下,此排水系统如库体安裝于北方室外则排水管需保溫)。


立板安裝
1、工作内容依据场地情形先选一处,并定位(即立板与复合地板拧紧)在这里角向两边延展,只把立板与立板间拧紧,在立角处就定位,精美的板放于醒目处,安裝到蒸发器那一面时,事先把排水管要做好,库外需做U型弯及打硅胶。
2、质量标准立板醒目面平滑,库板无凹点,立板上头面平齐,立板与立板间裂缝均匀,醒目处立角与复合地板角平齐。


冷库天板

天板安裝
1、工作内容先选定一头定位天角板和延展铺设,天板与天板间拧紧,安裝时醒目一头天板与立板在确保平滑并拧紧,当心跑位。
2、质量标准醒目处天板选用精美天板,天与立板接缝处要平齐、裂缝小,库里面天板中平滑。
3、天、地、立板大部分安裝好后,天与立、立与复合地板中修正平齐并拧紧,二者之间全部锁钩。
4、在需用扩口的库板,扩口处需打磨抛光,无毛刺,在需拉角铝的库板,则硅胶,再拉角铝,确保密封性。
5、库体安裝好后,排时间打硅胶,硅胶缝光洁、圆滑,打硅胶最佳位置排在当天收工时处理,当心弄坏。


二、蒸发器安裝規范


1、安裝内容先把吊装螺丝孔做好,并做好铜管及电线孔,后二孔要修整当心快口产生隐患,自制排水管的蒸发器背面与立板定位为300MM,蒸发器排水孔与立板事先安好的排水孔位垂直,两者间高差为250MM,如是冷冻库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热位置,只能伸到库板内50MM处,排水管外部保溫处理,冷藏不需电热丝,其他相同。


冷库安装


2、吊装留意一下蒸发器进风口不应对着库门,蒸发器最佳位置吊放至冷库较长端,蒸发器出风口最佳位置不能对着门。
3、冷库机组主机安裝规范主机具体位置离蒸发器越近的越好,且易维修,散热优良,如外移需安裝遮雨棚,主机位四角需用安放防震垫片,安裝水平牢固,不易被人碰着。
4、冷凝器安裝冷凝器安放具体位置离主机越近的越好,最佳位置在主机偏上方,冷凝器安裝位具备最佳散热环境,吸风口不应对着其他设备出风口,特别是油性气体,出风口不应短路及对着其他地方窗口和设备,离地应当2M高,安裝水平牢固。
5、铜管排放全部铜管需分别穿保温管与同方向电线一同用空调扎带一同包扎好,尽量走直管样并分段固定,保温管与保温管接头处用电工胶布密合。2.3电线排放全部电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管防护,溫度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。


三、制冷系统连接


因主机冷凝器、蒸发器在厂里都历经打压密闭,所以开封时,都应当压力,可查是不是有漏,出厂铜管应两头有封尘举措,施工时还要留意一下随时密闭,以防水灰尘进入管内。
1、依据各用电电器特性配置导线,导线线径达成标准,连接头牢固,需防护穿管则不应省,接电合理。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地线。
2、温度控制固定在天板上,探头与溫度显示探头一起穿入库内蒸发器回风口,且悬在空中,化霜温度控制也固定在天板上,探头另穿孔入库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不应靠近电热管)。
3、如天板上无法上人,则把温度控制及化霜温度控制固定在库内蒸发器后一处,全部接线处密闭,其他同上。
4、平衡孔(均压阀),不能装在醒目处及出风口立板上,高度为立板上部下去200MM打眼。


四、冷库设备调试规范


1、用氮气对系统检漏,如12h不出错,可抽真空。查验全部接线排线是不是合理,标准,查验电源是不是达成。
2、通电试机制冷系统制冷系统各部件常规运转后,开机填充氟利昂至液浸满为止,此时修改温度控制设定值,并观察溫度达终止溫度时低压压力值,查验高低压是不是能进行防护,并修改热继电器防护值为开机常规电流的2.5倍,也需亲手检测其特性。


冷库设备
3、通电试机化霜系统化霜定时器,修改频率为每天4-6次,除霜时间为10-60min,每次25min化霜终止溫度设定在+20℃,化霜时查验电热丝是不是常规工作中,排水电热丝是不是常规发热,化霜时间仅供参考,事实应用要依据冷库系统的溫度等总体情形来设定化霜时间与终止溫度。
4、如在散热器距主机或主机距蒸发器水平距离不小于10M,高度不小于5M的情形可适当填充冷冻油。
5、各方面数据都设定调试好后,再重设开停机3次,查验各部件是否能常规工作中,此时可请客户查验并检收。
6、以上工作中结束了后,清洁库内外卫生,请客户查验检收整个冷库,签名核对并转交。



免费打赏

相关推荐

APP内打开