关于走道挡烟垂壁高度设置
雪燕001
雪燕001 Lv.2
2020年07月06日 10:03:45
来自于通风排烟
只看楼主

走道划分防烟分区的情况下,例如走道宽2.7米。净高四米。长度60米。 1、走道划分防烟分区后,如果走道采取自然排烟,只有一端能开窗。规范规定自然排烟窗应设置在储烟仓以内,清晰高度按照2.1米,请问各位同行师傅们,那中间固定挡烟垂壁设置距地高度多少? 2、这样情况下建筑要求疏散高度2.1米,于是我们就是尽量保证储烟仓厚度有保证疏散的情况,走道设置距地2.1米高的固定挡烟垂壁。就比较丑。 3、此类情况设置挡烟垂壁的造价成本是否很高?是否很常见?

走道划分防烟分区的情况下,例如走道宽2.7米。净高四米。长度60米。

1、走道划分防烟分区后,如果走道采取自然排烟,只有一端能开窗。规范规定自然排烟窗应设置在储烟仓以内,清晰高度按照2.1米,请问各位同行师傅们,那中间固定挡烟垂壁设置距地高度多少?

2、这样情况下建筑要求疏散高度2.1米,于是我们就是尽量保证储烟仓厚度有保证疏散的情况,走道设置距地2.1米高的固定挡烟垂壁。就比较丑。

3、此类情况设置挡烟垂壁的造价成本是否很高?是否很常见?


免费打赏
sugar3425
2020年07月13日 15:21:02
2楼

1.只有一端能开窗不满足自然排烟要求,改做机械吧。另外固定挡烟垂壁高度看你开窗满足2平米情况下窗底距地,窗底距地小于最小清晰高度也要做机械。

2.可以做电动卷帘挡烟垂壁,火灾时垂下来

3.新规出来以后挡烟垂壁已经是常规做法了