新风量与排风量计算方法
罗小黑
罗小黑 Lv.7
2020年06月17日 16:38:10
来自于通风排烟
只看楼主

来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Qm=N ×qm Qm —新风量,单位:m3/h; qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算); N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)。 新风量计算方式二 按新风占总送风的百分比计算:

来源:制冷百科

如有侵权,请联系删除


新风量计算方式一

按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

Qm=N ×qm


Qm —新风量,单位:m3/h;

qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算);

N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)


新风量计算方式二

按新风占总送风的百分比计算:

Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域),新风量取总送风量的10%至30%


注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。


排风量计算方式一

按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

Q排风量=N ×V

N—房间换气次数

V—房间体积


排风量计算方式二

按排风量取新风量的80~90%计算

Q排风量= Q新风量 × 80~90%


案例:某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。


计算如下:

Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h

Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h

新风机用5台BFP-10D

排风机用6台10000m3/h的风机。


2、某商场总空调面积为10000m2,单位负荷为150w/m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。


用第二种计算方法:

1、要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组;
2、由选定的变风量空调机组计算出总送风量;
3、根据总送风量计算新风量;
4、按排风和新风的百分比计算排风量。
免费打赏
大小主宰
2020年06月20日 15:02:39
2楼

感谢楼主分享好资料,学习一下

回复
lk99336218
2020年07月01日 13:52:47
3楼

新风量还有其他计算方法吧,考虑室内正压不?

回复
cof1576723171874
2020年07月07日 18:08:13
5楼

案例1错误:排风量大于新风量,成为负压的!

回复
wx_1594180437613
2020年07月16日 13:54:43
6楼

ktv要做微正压


回复