请结构高人麻烦看看。
cof1591660093624
2020年06月09日 07:56:19
只看楼主

200*450梁,配筋6@200,(2根14,3根22) 200*600梁,配筋6@200,(2根20,3根22) 2根梁中间加个5m层高的电梯机房。设备自重带机房土建大概接近10吨重 请问原有梁能承受吗?

200*450梁,配筋6@200,(2根14,3根22)

200*600梁,配筋6@200,(2根20,3根22)

2根梁中间加个5m层高的电梯机房。设备自重带机房土建大概接近10吨重

请问原有梁能承受吗?

免费打赏
liuconstruct
2020年06月09日 09:23:46
2楼

信息太少,但从箍筋配筋看来,大概率承受不了多余重量

回复
wx_1582604187100
2020年06月09日 10:58:45
3楼
应该不行,估计要加大截面和钢筋
回复
夜幕将离
2020年06月13日 20:44:41
4楼

得看跨度大小,设计的时候没有考虑这个荷载的话,后期增加是肯定超负荷。