自立式烟囱如何减小横风向共振?
腾是达环境工程
2020年06月02日 17:04:40
只看楼主

自立式钢烟囱由于没有外在辅助固定,因此对于自立式烟囱的安全性就需要一定的技术和计算,今天腾是达和大家聊一聊自立式烟囱最容易被破坏的方式之一:横风向共振。 自立式烟囱内力一般由风荷载控制,特别是当发生横风向共振时,其荷载对烟囱截面尺寸和变形将起到决定性作用。许多工程实例表明,自立式烟囱破坏往往都是由横风向荷载引起的,且发生共振的风力等级多为5-7级风,对应风速为8-17m/s,对应的风压很小,基本上都低于该地区的基本设计风压。

那么我们应该如何减小横向风振呢?应当采取哪些措施?腾是达为大家分享一下减小横向风振的措施:

当判断发生横向风振并起到控制作用时,主要有两种方案来减小横向风振,一种设计方案是增大截面使烟囱满足承载力要求,就是增加自立式烟囱的直径,让它从本身上更加稳固,但是这种方案会增加很大的操作难度,也会增加制造成本,我们一般作为下等计策来提出。

另一种方案是采取减震措施,就是通过增加或者改变一些装置来减小共振,从而保护自立式烟囱的安全性。减震措施,我们一般也有两种措施:

一、设置“破风圈”,通过破风圈来消除规则的漩涡脱落现象,从而达到消除或减小横向风振的效果,破风圈的设置条件和要求:

1.破风圈的形式与尺寸,螺旋板型厚度不小于6mm,板宽为烟囱外径的0.1-0.12倍。螺旋板为3道,沿圆周均布,螺旋节距可为烟囱外直径的5倍。

2.设置破风圈范围的自立式烟囱体型系数应当按照行业规定选用。

3.破风圈设置位置,应在距离自立式烟囱顶部?高度范围内设置。

二、设置附加的结构阻尼装置,可采用TMD或TLD减振阻尼器。

以上就是腾是达环境工程分享的有关于自立式烟囱横风向共振的知识,如果有感兴趣的朋友欢迎交流~

相关推荐