各位大佬,根据钢铁企业电力设计手册中对于柴油发电机容量选择的公式,按满足需要起动的大容量电动机起动时计算的发电机容量,这里考虑了大电机启动时的启动负荷以及之前已经启动的负荷的运行负荷的总视在功率,但是按原动机有过负荷能力的发电机计算容量来选择,就只考虑了上述两个的有功功率,公式中没有考虑无功功率,请问这是为什么呢?