5.2.3 电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定: (1)地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。 (2)地下电缆通过房屋、广场的区段,电缆敷设在规划将作为道路的地段,宜用穿管。请问以上说的穿管是指穿钢管还是PVC管?如果是金属铠装的呢,本来不穿都可以,那室内地坪可以穿pvc的吗?另外以上说的是电缆,如果是BV线呢,一般用什么穿管?
5.2.3 电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定:
(1)地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。
(2)地下电缆通过房屋、广场的区段,电缆敷设在规划将作为道路的地段,宜用穿管。
请问以上说的穿管是指穿钢管还是PVC管?如果是金属铠装的呢,本来不穿都可以,那室内地坪可以穿pvc的吗?另外以上说的是电缆,如果是BV线呢,一般用什么穿管?
2楼
钢管
回复
3楼
那楼板时呢?好象穿钢管与pvc管的都有,原来看过一个两层的库房是穿钢管,但一般住宿楼却是穿pvc管,请问一般按什么划分啊?
回复
4楼
室外地坪下埋的电缆看具体情况定是否穿管保护
1、在硬化地面和有重载车通过地面下穿厚壁镀锌钢管
2、与公路、铁道交叉时,应采用直径80以上的热镀锌钢管
3、在绿划草坪下最好穿硬质PVC管
4、普通地面下可不穿管保护,但要采用铠装电缆
回复
5楼
楼上的,硬化地面就是指水泥地吗?
回复
6楼
线缆敷设的场所或介质容易受外界的影响(如外力)而变形,此时,应穿钢管敷设。一般建筑物一层地面内敷设的线缆穿钢管。
回复
7楼
能说说是引自哪个规范吗?常常遇到甲方要求说明哦~~
回复