630KVA的变压器能承受多少KW负载,多少A?
qq_1588511870894
2020年05月03日 21:31:30
只看楼主

630KVA的变压器能承受多少KW负载,承受多少A电流?

630KVA的变压器能承受多少KW负载,承受多少A电流?

风平浪静02
2020年05月04日 20:22:48
2楼

I=S/√3Ue,主要电流不超过额定值就可以,功率与功率因数有关。

回复
老灰兔子
2020年05月04日 21:33:09
3楼

纯理论上讲,不考虑功率因数和负载性质,630kVA的变压器能承受630kW的负载,承受的电流为957.214A。


具体来说,能承受多少kW的负载和电流,与你的负载性质、功率因数要求有关。

回复
myb2001
2020年05月07日 10:53:03
4楼

变压器设计一般按满载80%计算,电流I=S/√3Ue

回复
muyuyao
2020年10月31日 20:47:04
5楼
1443*0.63 A,是其铭牌低压侧额定电流值
回复
curensky
2020年11月09日 10:13:56
6楼

要看有没有无功补偿,还有负荷持续时间。根据实际负荷大小和各档次负荷持续时间计算等效负荷。一般变压器散热充分,没啥谐波源前提下,变压器可以按照额定容量持续24小时运行,同时监护变压器绕组温度和温升,按照补偿到0.93计算可以带586KW. 如果仅需短时大负荷,可以超负荷运行。