小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是发动机的一种大事故,是指柴油发电机组气缸内壁在活塞环的运动范围内出现明显的纵向机械划痕和刮伤,严重时发生熔着性磨损,造成发动机启动困难或者自行熄火的故障。那么小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是什么原因造成的呢?华全动力做出介绍!一、柴油发电机组拉缸是由活塞组方面的原因引起:1、活塞环间隙过小。如果活塞环的开口间隙、边间隙或背间隙过小发动 机工作时活塞环受热膨胀卡死,与气缸壁压得很紧,或者活塞环折断,很容易在气缸壁上拉出沟槽。
小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是发动机的一种大事故,是指柴油发电机组气缸内壁在活塞环的运动范围内出现明显的纵向机械划痕和刮伤,严重时发生熔着性磨损,造成发动机启动困难或者自行熄火的故障。那么小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是什么原因造成的呢?华全动力做出介绍!
一、柴油发电机组拉缸是由活塞组方面的原因引起:
1、活塞环间隙过小。如果活塞环的开口间隙、边间隙或背间隙过小发动 机工作时活塞环受热膨胀卡死,与气缸壁压得很紧,或者活塞环折断,很容易在气缸壁上拉出沟槽。
2、活塞销窜出。 由于活塞销卡簧未装或脱落、折断,活塞销在运动中窜 出,很容易拉伤气缸内壁,造成气缸窜气至曲轴箱。
3、活塞的配缸间隙 过小或过大。如果活塞的材质不良、制造尺寸误差过 大,或者装配活塞销后活塞产生变形,造成活塞与气缸的配合间隙过小,活塞 受热膨胀后被卡住,进而拉伤气缸壁。
4、活塞环严重积炭。过多的积炭造成活塞环粘结或咬死在环槽内,同时积 炭是一种硬质磨料,会在气缸壁上磨成纵向沟槽。
5、活塞严重偏缸。由于连杆弯曲和扭曲变形,连杆轴颈、主轴颈、活塞销 座的平行度和同轴度偏差过大,引起活塞明显偏缸,会加速活塞环、活塞及气 缸壁的磨损,破坏油膜的形成。
二、小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是由气缸套方面的原因引起:
1、气缸套的圆度、圆柱度公差超出允许的范围,使活塞与缸套密封性大大 降低,气缸内的高温气体下窜,破坏活塞与气缸壁之间的油膜进而引起拉缸。
2、气缸套在装配过程中产生变形。例如:缸套上端面凸出量过大,安装气缸盖后将缸套压得变形;缸套阻水圈太粗,压入机体后造成缸套变形,都容易引起拉缸。
小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是什么原因造成的?华全动力做出了介绍,希望能给用户带来参考。