变电所内变压器布置的问题
kexuejia9
kexuejia9 Lv.8
2020年04月29日 17:12:11
只看楼主

如图所示,10kV变电所内新建两台1250kVA变压器,现由于现场空间有限,变压器拟采用图中竖直摆放方式,请教各位大神,这种方式是否满足规范要求,对变压器的后期维护有什么影响,谢谢!

如图所示,10kV变电所内新建两台1250kVA变压器,现由于现场空间有限,变压器拟采用图中竖直摆放方式,请教各位大神,这种方式是否满足规范要求,对变压器的后期维护有什么影响,谢谢!

批注 2020-04-29 165424.jpg

baln17
2020年04月30日 10:06:52
2楼

我设计一般吧 高压侧靠后,你这样做高压侧的维护就没法开展了。

回复
一天涯浪子一
2020年05月01日 09:51:00
3楼

截图不全,用的室内厢式干变,只要空间距离满足规范要求就没问题。

回复
余勇
2020年05月05日 13:22:48
4楼

这种应该是带外壳的干式变压器,只要对墙的距离满足规范是没什么问题的,变压器安装的售后注意高低压侧的方向就行。低压侧朝向低压柜


kexuejia9:谢谢,因为以前做的工程变压器都是前后开门,这种摆放方式的话,变压器只能在高压侧开门了,所以不知道对后期变压器维护有什么问题

回复
loveago
2020年05月07日 10:33:41
5楼

检修略有不便,但是不违规

回复
myb2001
2020年05月07日 10:48:55
6楼

应该问题不大,主要看你的设置前后空间是否符合国标要求

回复
52spp
2020年05月18日 21:03:02
7楼
这样布置母线不太好做,我感觉变压器应该是横着放的
回复
dopic
2020年05月29日 15:56:51
8楼

乱来!

电房空间那么宽,为什么不用低压转角柜解决?

回复

相关推荐

APP内打开