一、项目概况 连云港市东方医院位于江苏省连云港市连云区中华西路57号,其新建病房大楼共21层,建筑面积达4.8万平方米,可开放床位800张,大楼安装有大型水冷中央空调,预计2013年底投入使用。将为东方医院的跨越发展和创建国家三级甲等综合医院提供基础保障。 三、存在问题 按长远发展和医院增加服务项目考虑,4.8万平方米,800张床位,根据连云港市的实际人口为439万,新增加的床位可应对该市188万人口进行就诊;面积大、人口多,医院能耗大,能耗统计麻烦,能耗浪费严重,能耗安全等问题层出不穷。

一、项目概况

连云港市东方医院位于江苏省连云港市连云区中华西路57号,其新建病房大楼共21层,建筑面积达4.8万平方米,可开放床位800张,大楼安装有大型水冷中央空调,预计2013年底投入使用。将为东方医院的跨越发展和创建国家三级甲等综合医院提供基础保障。

三、存在问题

按长远发展和医院增加服务项目考虑,4.8万平方米,800张床位,根据连云港市的实际人口为439万,新增加的床位可应对该市188万人口进行就诊;面积大、人口多,医院能耗大,能耗统计麻烦,能耗浪费严重,能耗安全等问题层出不穷。

四、解决方案

为了让大楼的用电安全得到保障,便于对大楼用电设备的集中控制,并做好节能减排工作,提高管理效率,根据大楼用电设备,用电结构,用电时间性等特点,本着安全,健康,杜绝浪费的原则,在办公室、病房、卫生间建立智能化用电管理系统。

做到以下几个方面的改造:
1、实现节约能源:响应国家节能的号召,在节能宣传与硬件强控等科学和智能的手段进行管理,提高办公室、病房卫生间照明等设备的利用效率,避免浪费,科学高效,从而达到节能效果。
2、 降低运营管理成本:利用大数据监测系统减少物业、后勤等相关部门的管理成本,减少物业人员的投入、实现日常维护、用能设备的监控、用能情况统计等等。

3、 做到智能安防:通过智能管理系统中的人体感应,可以实现在非办公时段内有人进入该区域系统进行自动记录和提醒。
4、 智能场景控制:实现不同情况下的各办公室场景控制。场景控制包括了灯光的控制、空调状态、模式控制等等。

五、改造效果评价

1、用电量:改造前,194个办公室用电量为1219057.2度电,309个病房用电量为2394997.2度电,全部用电量为3614054.4度。改造后,办公室用电量为748684.8度电,病房用电量为1872169.2度,总用电量为2620854度。节能总节能率为27.48%。
2、能耗统计:之前医院能耗统计采用手工抄表,统计工作量大,数据精准度低,费人力费公式;改造后,每月可定时自动生成用电数据报表,同时可将各部门用电数据进行前后排名。
3、运营管理:改造前,医院对于物业、后勤等管理费用大,物业、后勤人员对于医院的各项设备检查花费时间多,有问题时没有经验的物业、后勤人员对于问题的排查工作量大,不能及时找出问题所在,导致医院能耗浪费严重,影响医院的正常工作;改造后,医院的物业、后勤管理费用有所降低,医院水电气等问题出现时可以及时排查问题所在,降低问题排查工作,有效制止能耗浪费问题。

免费打赏
威奇智慧能源
2020年04月24日 14:13:39
2楼

案例分享二:浙江省政府智能节能改造

一、存在问题

浙江省人民政府是浙江省人民代表大会的执行机关,是浙江省的国家行政机关,位于杭州市省府路8号,包括浙江省省级机关事务管理局,省建设厅,省经信委,省统计局,省物价局等多个职能部门,办公楼占地面积大,人员及办公面积分布广泛,同时具有中央空调,饮水机等多种大用电量设备,原有的办公室用电设备都是机械式控制等现有用电结构以及办公人员在外出办公,或中午吃饭休息或下班后忘记关灯、关空调等用电习惯问题,导致办公楼用电浪费情况十分严重。

二、解决方案

制定一套办公区域智能化控制方案,有效降低省政府大楼用能消耗,实现楼宇空调、照明、饮水机等各种电器设备智能控制。严格执行公共建筑空调温度控制标准,减少白天照明电能的浪费,减少非工作时间用电设备的“待机”电能浪费,及消除火灾隐患、保证身体健康,实现有人自动开启,无人自动关闭效果。可以从以下几个方面出发:

①各办公室通过智能节电开关,数字照明开关控制中央空调和照明,同时和人体感应模块关联,实现有人自动开启,无人自动关闭效果。

② 各办公室由系统软件来进行集中管理和对不同用途的电源进行单独控制,实现统一管理和智能化的控制达到节能的效果。

③ 每个办公室通过安装带通信接口的电能表和集中抄表模块,集中进行各办公室的用电计量,并由系统自动生成相应的用电量统计分析报表,便于管理。

三、改造效果:

对省政府2#、7#、8#号楼正式运行后,补足了就大楼用电结构的缺失,改善了用户的用电习惯,方便了管理层的用能监管,真正意义上实现了“十二五”节能降耗指标。

回复
威奇智慧能源
2020年04月28日 09:24:19
3楼

案例分享三:启动市政府智能节能改造

一、存在问题:

启东市市政府位于江苏省启东市江海中路579号,建筑总面积10万平方米,共计6栋大楼,由便民服务中心、行政综合服务中心、档案馆、科技馆、市级机关后勤服务中心等多个部门组成,大楼配备有大型中央空调系统,办公室配套有饮水机等用电设备。为了积极响应国家节能减排号召,贯彻节约资源和保护环境基本国策,做好公共机构节能减排工作,成为电力现代化管理的佼佼者,

二、解决方案:

根据大楼用电设备,用电结构,用电时间性等特点,本着安全、健康、智能、节能的原则,可以建立能源管理系统。

办公室区域节能实现达到人来打开,人走关闭的节能效果;会议室、展厅节能系统远程操控现场设备,减少设备的待机损耗,方便管理、安全节能;卫生间节能系统按需开启使用设备、减少能耗的浪费;以及分户分项能源管理系统实现分户分相的计量功能。


回复
威奇智慧能源
2020年04月28日 09:29:19
4楼

案例分享四:海宁市公共机构智能节能改造

一、存在问题

改造项目共涉范围机关局、经贸局、公安局、人民法院等15家公共机构单位,共占地面积155587.8m2,共计楼层96层,办公室1179间。

二、改造方式:

注重节能物联管理和能源管理,实现把楼宇的空调、照明、饮水机等各种电器设备同时智能控制,严格执行公共建筑空调温度控制标准,减少白天照明电能的浪费,减少非工作时间用电设备的“待机”电能浪费,及消除火灾隐患、保证身体健康,实现有人自动开启,无人自动关闭效果。

回复
威奇智慧能源
2020年04月28日 15:58:10
5楼

案例分享五:温州眼视光医院

一、项目概况

温州眼视光医院位于浙江省温州市学院西路270号两幢楼目前正在使用, 8号楼有门诊、手术室、高级病房,7号楼是病房区,针对7号、8号室两幢楼进行节能方案和分户分项计量设计。

二、存在问题

温州眼视光医院设计区域共有两幢楼,共计13层,对办公大楼的一般统计来看,在平时的工作时间中,每天约有37.5%的工作人员外出去基层调研或者开会;剩余75%的办公人员中约有15%中午回家用餐,休息;85%的办公人员中午在单位里用餐,休息或办公。改造前前数据:

三、解决方案

为了积极响应国家节能减排号召,贯彻节约资源和保护环境基本国策,做好公共机构节能减排工作,成为节能减排的佼佼者,根据大楼用电设备,用电结构,用电时间性等特点,本着安全,健康,杜绝浪费的原则,设计节能管理物联系统方案。具体做到以下几个方面:


1、对饮水机等用电设备的有效控制,可避免因设备老化等引起的火灾问题(据统计办公楼50%左右的火灾问题是因为饮水机等用电设备长期不关引起)

2、人体感应模块对于办公区域人员存在情况的感应,可以在非办公时间有效监控办公室是否有人员闯入并在系统中自动记录。

3、设备自动控制,减少因饮水机长时间不关产生的“千滚水”给办公人员带来的健康危害。

4、安装电表采集系统实现节能与统计完美结合。

 

五、效果评价

28个办公室、160个病房,在系统安装前实际用电量为1849104.6度电,改造完成后,医院用电量为1433705.4度电,节能率为22.46%。改造后不但实现了用电安全、饮水健康等优势,还可将各科室用电量进行排名统计,大大减少了手工统计用电量的工作。

回复
威奇智慧能源
2020年05月08日 08:25:08
6楼

案例分享六、海宁市人民医院智能化节能改造

海宁市人民医院创建于1943年,是海宁市最大的一所集医疗、教学、科研、急救、保健为一体的三级乙等综合性医院。医院占地面积163亩,医疗建筑面积129522平方米,核定床位600张,目前实际开放床位1102张。

从以下几个方面进行改造:

1、空调系统——智慧控制升级

由冷水(媒)机组、水泵、冷却塔以及空调末端组成的空调系统,实现从冷热源到末端的智慧化管理与控制,保证系统以最佳状态运行,并提升管理效率。

2、末端应用——设备节能升级

楼宇各个区域的照明、空调、插座、新风等末端应用根据系统监测数据实现全方位智慧控制,提升安全等级及节能效用。

3、用能安全——智慧配电安全管理系统应用

从高压配电房、变压器、低压配电房到楼层配电箱,直到终端控制箱的全方面智能配电系统,实现安全数据、电量数据的信息化监控。


回复
威奇智慧能源
2020年05月08日 08:59:48
7楼

案例分享六、连云港市赣榆区人民医院智能化节能改造

连云港市赣榆区人民医院位于赣榆新城金海东路南侧、青龙路西侧、海城路东侧,东部为青龙河绿地公园,现为国家三级综合医院、国家爱婴医院、南京医科大康达学院附属医院及徐州医科大学教学医院。

占地142亩,建筑面积12.6万平方米,编制床位数1000张,实际开放床位1148张。是国家级胸痛中心建设单位,连云港市孕产妇和新生儿危急重症救治中心建设单位。

为这医院配备智能化节能管理系统。建立办公区节能系统、病房节能系统、开水房节能系统、分户分项集中采集系统等四大子系统。


回复