5层的住宅楼,排水出户横干管与首层排水接入管的垂直距离小于规范要求的450毫米,请问下前辈们,在不设计首层单排及不加深出户横干管的埋深的情况下,有没有别的方法,比如加特制管件?
5层的住宅楼,排水出户横干管与首层排水接入管的垂直距离小于规范要求的450毫米,请问下前辈们,在不设计首层单排及不加深出户横干管的埋深的情况下,有没有别的方法,比如加特制管件?
免费打赏
huhu8107
2008年03月01日 15:46:07
2楼
规范要看好了!如果可以不用出这条了!
回复
milu51
2012年07月08日 00:25:42
3楼
俺也遇到同样的问题,这回知道怎么解决了。。。。
回复
yuanzhw
2012年07月08日 23:05:53
4楼
还是单排比较好
回复
黄cyzf
2012年07月09日 13:46:14
5楼
底层单独排放,不管满足不满足间距要求!初学者千万不要为了画图省事,干些有损使用的问题!