请教一个关于保护CT 的问题
zxh6338
zxh6338 Lv.2
2020年04月19日 01:14:48
来自于变压器
只看楼主

 比如一个100/5 的保护 是10P20  他的意思是流过一次电流是额定电流的二十倍以内时  二次误差不超过±10%  那么问题来了   保护不是为了快速保护 切断线路吗 为什么都超过额定的二十倍了 还不跳闸  而且超过二十倍了线路里的计量CT 就不会受影响吗? 谢谢啦

 比如一个100/5 的保护 是10P20  他的意思是流过一次电流是额定电流的二十倍以内时  二次误差不超过±10%  那么问题来了   保护不是为了快速保护 切断线路吗 为什么都超过额定的二十倍了 还不跳闸  而且超过二十倍了线路里的计量CT 就不会受影响吗? 谢谢啦

qd214194599
2020年04月22日 11:32:32
2楼

DL/T 866-2015 <电流互感器和电压互感器选择及计算规程> 5.4.1.5:“ P级及PR级保护用电流互感器应满足复合误差要求,准确限制系数可取5、10、15、20、30和40。采用耕地的准确限制系数时,可与制造部门协商。”一般高压电流互感器测量、计量、保护二次绕组是分开设置的,准确级可根据需要选择,如测量选择0.5或0.5S、计量选择0.2或0.2S、保护选择5P或10P。

qd214194599:不好意思打错字了,“耕地“应为”更大“。