室外给水排水 室外给水排水概述 系统组成因水源不同而有所不同: 室外给水管网 2.管道布置 ⑴布置位置:沿道路或平行于建筑物,布置在绿化带、人行道及慢车道下,满足各种管线综合规划要求。 ⑵埋设深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。 ⑶管网的主干管布置在两侧用水量较大的地区,并以最短的距离向最大的用水户供水。 附属构筑物
室外给水排水
室外给水排水概述
系统组成因水源不同而有所不同:
室外给水管网
2.管道布置
⑴布置位置:沿道路或平行于建筑物,布置在绿化带、人行道及慢车道下,满足各种管线综合规划要求。
⑵埋设深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。
⑶管网的主干管布置在两侧用水量较大的地区,并以最短的距离向最大的用水户供水。
附属构筑物
管网的压力以及管道材质和连接
管网的压力
室外供水压力随时随地在变;
离加压泵站、水塔越近、地势越低,供水压力越大;
用水高峰时,建筑物外的水压力就小了。
管道材质及连接
室外给水多用有衬里给水铸铁管,橡胶圈、膨胀水泥或石棉水泥接口;
承插式预应力钢筋混凝土管和自应力钢筋混凝土管,橡胶圈接口;
现在也有用塑料管及复合管的。
管室外排水系统体制及组成
室外排水属于无压流,水靠重力流动,因而从上游到下游,管底标高越走越低
污水为非满管流设计
雨水按满管流设计
室外排水管材
多用混凝土或钢筋混凝土管;埋地排水塑料管、石棉水泥管、陶土管、铸铁等视情况而用;
连接:承插或平口;
室外排水系统构筑物
⑴检查井
作用:连接(代替管件)、检查、清通
位置:管线交汇、转弯、管径或坡度改变处、直线管段每隔一定距离处
组成:井基、井底、井身、井盖及井盖座
⑵化粪池
作用:化粪池是对粪便污水进行截流沉淀;并对沉淀物中的有机物进行厌氧酵化处理
原理:流速慢,杂物下沉,上清液排出
构造:有圆形、矩形 ;双格 、三格
化粪池宜设置在接户管的下游段,建筑物背向大街一侧,靠近卫生间但便于机动车清掏的地方。
距外墙≮5m,距地下取水构筑物≮30m,距水池≮10m。
⑶隔油池
作用:收集并去除污水中的油脂及轻油等。
位置:排除油脂的隔油池宜靠近含油污水产生地,也可在室内含油污水排水支管上设隔油器。
排除轻油的隔油池宜设在室外。
构造及原理:流速慢,油浮,撇走。
⑷沉沙池
作用:沉淀并排除污水中的泥沙等无机物;
构造及原理:
⑸降温池
作用:温度高于40℃的废水,在排人城镇排水管道之前应采取降温处理
原理:间歇排热水的可放凉或与凉水混合,连续排热水的使热水与凉水充分混合。
构造:降温池有虹吸式和隔板式两种。
建筑生活给水排水
室内生活给水系统
自建筑物的给水引入管至室内各用水及配水设施段,称为室内给水部分。
给水系统的分类,按用途可分三类:
生活给水系统
生产给水系统
消防给水系统
引入管、水表节点、给水管道、给水附件、升压和储水设备;
室内给水系统的给水方式
室内给水系统的给水方式必须根据用户对水质、水压和水量的要求,室外管网所能提供的水质、水量和水压情况,卫生器具及消防设备等用水点在建筑物内的分布以及用户对供水安全要求等条件来确定。室内给水系统给水方式主要有如下几种:
直接给水方式
设水箱给水方式
设有贮水池、水箱和水泵的给水方式
气压给水方式
分区给水方式
给水管道附件
给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称。
一般分为配水附件和控制附件两类。
给水设备-水表
给水设备-气压
气压给水设备一般由气压水罐、水泵机组、管路系统、电控系统、自动控制箱(柜)等组成,补气式气压给水设备还有气体调节控制系统。
建筑消防给水
建筑消防系统一般可分为:
1.消火栓给水系统
2.自动喷水灭火系统
3.水幕消防系统
消防栓系统:
系统工作原理:
火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。
消防栓系统组成:消火栓设备、水泵接合器、消防管道 、消防水箱 、消防水池 、水源。
1.消火栓设备
消火栓设备由水枪、水带和消火栓组成,均安装于消火栓箱内。
2.水泵接合器
水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,一端有消防给水管网水平干管引出另一端设于消防车易于接近的地方。
3.消防管道
建筑物内消防管道是否与其他给水系统合用,或独立设置,应根据建筑物的性质和使用要求经技术经济比较后确定。
4.消防水池
适用条件:用于无室外消防水源情况下,贮 存火灾持续时间内的室内消防用水量。
设置:可设于室外地下或地面上,也可设在室内地下室,或与室内游泳池、水景水池兼用。
5.消防水箱:消防水箱对扑救初期火灾起着重要作用。
水箱的设置要求:
为确保其自动供水的可靠性,应采用重力自流供水方式;
消防水箱不应与生活(或生产)高位水箱合用;
水箱应贮存有10min的室内消防用水量。
消防系统的给水方式
由室外给水管网直接供水的消防给水方式
设水箱的消火栓给水方式
设水泵、水池、水箱的消火栓给水方式
分区供水方式
消防系统的给水方式
由室外给水管网直接供水的消防给水方式
适用条件:室外给水管网提供的水量和水压,在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需的水量、水压要求时采用。
设水箱的消火栓给水方式
供水特点:由室外给水管网向水箱供水,箱内贮存10min消防用水量。
火灾初期:由水箱向消火栓给水系统供水;
火灾延续:可由室外消防车通过水泵接合器向消火栓给水系统加压供水。
适用条件:外网水压变化较大。
用水量小时:水压升高能向高位水箱供水
用水量大时:不能满足建筑消火栓系统的水量、水压要求。
设水泵、水池、水箱的消火栓给水方式
设置特点:水泵从贮水池抽水,与室外给水管网间接连接,可避免水泵与室外给水管网直接连接的弊病。当外网压力足够大时,也可由外网直接供水。
适用条件:设水池、水泵的给水方式适用于所需的建筑。
分区供水方式
设置特点: 室外给水管网向低区和高位水箱供水,箱内贮存10 min消防水量。
高区火灾初起时:由水箱向高区消火栓给水系统供水;
当水泵启动后:由水泵向高区消火栓给水系统供水灭火。
低区灭火:水量、水压由外网保证。
消防用水量
多层建筑消防用水量
a.同时使用水枪数量:火灾处出1(2)支,上、下出1、2支堵截。
b. 消防水箱的最小消防贮水量:10min的室内消防用水量。
c.低层和多层建筑以外救为主,应考虑消防车至火灾现场的时间。
高层建筑消防用水量
a. 高层民用建筑必须设置室内、室外消火栓。
b. 室内消火栓给水应采用高压或临时高压给水系统。
c.消防用水可由室外给水管网,消防水池或天然水源供给。
自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统定义:
自动喷水灭火系统特征:
自动喷水灭火系统分类:
湿式自动喷水灭火系统
1、系统原理
特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中充满有压水,当建筑物发生火灾,火场温度达到喷头开启温度时,喷头出水灭火。
优点:灭火及时扑救效率高。
缺点:由于管网中充有有压水,当渗漏时会损毁建筑装饰和影响建筑的使用。该系统只适用于环境温度4℃< t <70 ℃的建筑物。
2、火灾探测器:是自动喷水灭火系统的重要组成部分。目前常用的有感烟、感温探测器。
a.感烟探测器:利用火灾发生地点的烟雾浓度进行探测;
b.感温探测器:通过火灾引起的温升进行探测。
干式自动喷水灭火系统
特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水,充有有压空气(或氮气)。当建筑物发生火灾火点温度达到开启闭时喷头时,喷头开启排气、充水灭火。
优点:管网中平时不充水,对建筑物装饰无影响,对环境温度也无要求,适用于采暖期长而建筑内无采暖的场所。
缺点:该系统灭火时需先排气,故喷头出水灭火不如湿式系统及时。
雨淋喷水灭火系统
特点:为喷头常开的灭火系统,当建筑物发生火灾时,由自动控制装置打开集中控制闸门,使整个保护区域所有喷头喷水灭火,形似下雨降水。
优点:出水量大,灭火及时。
水幕灭火系统
特点:该系统喷头沿线状布置,发生火灾时主要起阻火、冷却、隔离作用。
适用场所:需防火隔离的开口部位,如舞台与观众之间的隔离水帘、消防防火卷帘的冷却等。
建筑热水供应
热水是用来洗澡、洗漱和洗碗等用水 ,温度因使用器具不同而不同,在30-50℃之间。热水供应系统的供水温度在水加热出口的最高水温是75 ℃。
热水供应系统是指水的加热、贮存和分配整个过程的总称。
随着人民生活水平的不断提高,热水供应在建筑中的地位越来越显著。
按热水供应范围,可分为:
⑴局部热水供应系统:供单个厨房、浴室等
⑵集中热水供应系统:供一栋或几栋建筑
⑶区域热水供应系统 :需热水建筑多且集中
热水供应系统组成
热水供应系统无论范围大小,组成大同小异。下图为集中式热水供应系统组成示意图:
水的加热方式及设备
直接加热设备:锅炉直接加热、蒸汽多孔管或蒸汽、喷射器加热水箱;
间接加热设备:容积式水加热器、快速式水加热器、半即热式水加热器 、分段式水加热器。
2、加热设备
直接加热设备:锅炉直接加热、蒸汽多孔管或蒸汽、喷射器加热水箱;
间接加热设备:容积式水加热器、快速式水加热器、半即热式水加热器 、分段式水加热器。
热水供应系统的形式及工作原理
热水供应系统有很多种分类,不同的类型管网形式有所不同
1.按循环管道的设置情况分:有全循环、半循环、非循环热水供水方式三种:
2.按热水配水管网水平干管的位置不同分
3.按水流通过不同环路所走路程分
4.按供水管网压力工况分
5.按水循环的动力分
6.对于机械循环系统,按水泵的运行情况可分为:
来源:暖通南社