消防给水详解!价值30分!各点串联讲解,水泵、管道、阀门组成及运行原理!
淼水水
淼水水 Lv.4
2020年03月23日 10:46:00
只看楼主

消防给水及消火栓系统,毫无疑问是消防考试中的重点内容,无论从分值还是从知识脉络上来讲都是需要每一位考生格外重视的。这一章内容在技术实务、综合能力中每年都会考察到10~12分的高分,而且在案例分析中每年都会固定有一道20分左右的答题出现。那么今天小编就带领大家来把这一章内容梳理一下。       消防给水及消火栓系统本章内容可以用上图进行概括认识,对本图原理的认知和对每部分部件的设置规定即为本章核心内容。

    我们按照一定顺序来认识该系统,由消防水池部分开始由下到上认识

1、消防水池——存储所有灭火期间所有用水量

2、消防水泵——相当于系统“心脏”为整个系统用水提供动力,从消防水池中抽水用来实现灭火。而实现对消防水泵控制启动或停止的装置就是“水泵控制柜”。

3、泄水阀——用以防止整个系统管网中压力过高给管网带来高压损害,当管网中压力高出标准时,会从泄水阀泄放出一定量的水来调节压力,当然,水不会直接流走,而是又返流回到了消防水池。

4、水泵接合器——是整个系统接收“外部支援”的接口,当整个系统用水量无法满足灭火需求的时候,可以通过这个接口由外部消防车供水向系统内打压供水。

5、消火栓——用以接上消防水带、消防水枪首先灭火。

6、高位消防水箱——存储一定量的水,通过高差作用,为平时非火灾状况为整个系统提供一定的水压可以使消火栓只要已开启就可以喷水,因此也可以为火灾初期提供灭火用水。水箱内存水保持在一定量范围内,可以通过其补水管进行补充水量。

7、稳压泵/稳压罐——可以作为高位消防水箱的辅助设施,当利用高位消防水箱高差无法使整个系统满足最低静压要求时,可以采用稳压泵从消防水箱中抽水,通过加压加注到管网中,使管网压力升高,而为了避免稳压泵启动太频繁,因此利用稳压罐来进行调节,控制启动频率。

二、系统工作原理

    认识了系统中的部件之后,将几部分原理进行组合即为整个系统的工作原理。

640.webp (19).jpg


1、非火灾状态

    非火灾状态,也要保持系统整个管网中全部充满水,且要保持一定压力。因此要设置高位消防水箱。(室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑, 必须设置 高位消防水箱;

      若无法满足压力要求,则利用稳压泵和稳压罐来进行实现,水流过程如上图。


高位消防水箱要求:
640.webp (20).jpg
稳压泵及稳压罐要求:
稳压泵外壳及叶轮均应采用不锈钢,稳压罐应保证稳压泵启动频次不超过15次/h。

2、火灾状态
在发生火灾时,初期由于消防水泵没有启动,初期灭火用水均来自于消防水箱内,如下图1。水流从消火栓流出后,管网内压力降低,同时高位消防水箱出水管流量开关、消防水泵出水干管低压压力开关达到启泵条件,可以直接启动消防水泵,此时,高位消防水箱作用已经发挥完毕,后续均由消防水泵来供水,如下图2。   
图1
图2
室内消火栓在工作时,需接上消防水带,开启消火栓阀门进行喷水灭火,而且,为了保证灭火效果,消火栓提供消防灭火用水需要保证一定量的动压(流动水的压力)来保证所喷出来的水有足够的距离和力度。要求如下:
7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
      1.消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;
       2.消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。
7.4.11 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量。
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
     1.消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
    2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
屋顶消火栓测试压力及流量
    若通过消防水泵向室内消防设施供水无法满足灭火要求时,则需要 “外部支援”,支援方式即为通过水泵接合器向建筑内供水,如下图3。


图3

对于水泵接合器要求如下:

5.4.3 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少;
        5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
        5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。

        5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

三、管网

    消防供水管网从材质、连接方式、阀门使用方面均具有不同要求。


1、材质选择

2、连接方式

3、阀门选用

4、覆土厚度

 来源:荣胜教育

hong32696
2020年03月30日 09:38:55
2楼

不错的经验,值得学习推广!

回复
lzq221154
2020年04月01日 10:36:48
3楼

谢谢楼主!很好

回复
xingye8860
2020年04月03日 08:38:13
4楼

无论从分值还是从知识脉络上来讲都是需要每一位考生格外重视的。这一章内容在技术实务、综合能力中每年都会考察到10~12分的高分

回复
小小凉
2020年04月08日 11:32:22
6楼

楼主整理的很不错,辛苦辛苦

回复
lwchn
2020年04月24日 11:53:45
8楼

谢谢楼主!很好

回复
cof1590053235717
2020年05月21日 17:49:11
9楼
不好意思,打扰大家了!专业制作各种工业水泵,求合作!
回复
jbhack
2020年06月01日 23:09:27
10楼
不错收藏
回复

相关推荐

APP内打开