2楼
我觉得不能少于150W/平方米
我们办公室就是按照150W/平方米的显热选得海尔的分体空调,实际运行发现小了
网吧的电脑密度肯定比办公室大~~
回复
3楼
大哥,你的回答跟我有关系么?
回复
4楼
有意思
回复
5楼
最长见的就是 膨胀阀的原因
回复
6楼
可能性太多了,详细说明,比如以前好用,还是一直不好用,低压是多少,室内外之间的长度等
回复
7楼
系统是否有脏堵或冰堵的可能性啊,还有铜管是否存在节流现象.低压具体是多少
回复
8楼
没准是冷泄漏了!
回复
9楼
蒸发压力低,吸入伐门没全打开,压缩机制冷量过大。
回复
10楼
同意楼上的,最好是结合制冷原理图来想一下.
回复
11楼
冷媒不够,膨胀阀损坏,毛细管堵塞,原因比较多,建议看看专门的故障检修手册
回复