框支框架柱内力调整问题疑惑
砼墙与铁壁
2020年03月18日 10:30:43
只看楼主

请教各位了!高规10.2.11.3转换柱内力调整这里小弟理解的是无论一二级转换柱都是柱上端Mx1.5放大、底层柱下端Mx1.3放大;但最近在学习过程中,老师教到是一级转换柱柱上端Mx1.5放大、底层柱下端Mx1.5放大;二级转换柱柱上端Mx1.3放大、底层柱下端Mx1.3放大。想请教各位是不是我一直搞错了?

请教各位了!高规10.2.11.3转换柱内力调整这里小弟理解的是无论一二级转换柱都是柱上端Mx1.5放大、底层柱下端Mx1.3放大;但最近在学习过程中,老师教到是一级转换柱柱上端Mx1.5放大、底层柱下端Mx1.5放大;二级转换柱柱上端Mx1.3放大、底层柱下端Mx1.3放大。想请教各位是不是我一直搞错了?

免费打赏
砼墙与铁壁
2020年04月15日 22:12:11
2楼

是一级转换柱柱上端Mx1.5放大、底层柱下端Mx1.5放大;二级转换柱柱上端Mx1.3放大、底层柱下端Mx1.3放大。

回复
lixiansonggg
2021年04月23日 16:33:32
3楼

老师说的是对的。

回复