从配电室不同截面电缆直埋地敷设进建筑物总箱内开关,会出现什么状况?
从配电室不同截面电缆直埋地敷设进建筑物总箱内开关,会出现什么状况?
2楼
你说的详细一些,
回复
3楼
进建筑物用一根电缆载流量小,得用2根电缆。但这电缆用了不同截面电缆,会出现什么问题?
回复
4楼
很少这样,一般用同径电缆。电压一定,截面大的电缆流过的电流小,截面小的电缆流过的电流大。小截面的电缆有可能超过额定载流量。要进行验算。
回复
5楼
很少这样,一般用同径电缆。电压一定,截面大的电缆流过的电流小,截面小的电缆流过的电流大。小截面的电缆有可能超过额定载流量。要进行验算。
回复
6楼
4 5楼的说法
截面大的电缆流过的电流小,截面小的电缆流过的电流大
不对呀
回复
7楼
依据是???
回复
8楼
对于交流回路而言,电缆有电阻,还有电抗。
两根电缆并联,每根电缆通过的电流跟阻抗成反比。
电缆的发热与它的电阻成正比。
回复
9楼
还有吗?