不同截面电缆直埋地到开关,会出现?
yingying01028
2008年02月29日 17:07:42
只看楼主

从配电室不同截面电缆直埋地敷设进建筑物总箱内开关,会出现什么状况?

从配电室不同截面电缆直埋地敷设进建筑物总箱内开关,会出现什么状况?
免费打赏
liqing126
2008年02月29日 20:55:09
2楼
你说的详细一些,
回复
yingying01028
2008年03月02日 15:58:07
3楼
进建筑物用一根电缆载流量小,得用2根电缆。但这电缆用了不同截面电缆,会出现什么问题?
回复
syyx_10
2008年03月02日 19:33:15
4楼
很少这样,一般用同径电缆。电压一定,截面大的电缆流过的电流小,截面小的电缆流过的电流大。小截面的电缆有可能超过额定载流量。要进行验算。
回复
syyx_10
2008年03月02日 19:33:20
5楼
很少这样,一般用同径电缆。电压一定,截面大的电缆流过的电流小,截面小的电缆流过的电流大。小截面的电缆有可能超过额定载流量。要进行验算。
回复
yingying01028
2008年03月03日 16:07:34
6楼
4 5楼的说法
截面大的电缆流过的电流小,截面小的电缆流过的电流大
不对呀
回复
一指慢
2008年03月03日 21:12:49
7楼

依据是???
回复
yyyyyy1314
2008年03月03日 21:45:20
8楼
对于交流回路而言,电缆有电阻,还有电抗。
两根电缆并联,每根电缆通过的电流跟阻抗成反比。
电缆的发热与它的电阻成正比。
回复
yingying01028
2008年03月05日 10:49:14
9楼
还有吗?
回复

相关推荐