技术干货-结构超限判定建议
结构学院
2020年03月04日 15:20:20
只看楼主

来源:土木吧 作者: 潘继文,高级工程师 广东粤建设计研究院有限公司 如有侵权请联系删除   关于超限高层建筑不规则性判定的建议   超限高层建筑主要分为高度超限和不规则超限两种。其中高度超限简单明确,不在本文讨论之列。      对于不规则超限,《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(以下简称超规)根据不规则程度将不规则分为三类,分别列在《超规》附件1的表2、表3、表4中。《超规》规定有表2中三项以上、表3中两项或表3一项加表2一项、表4中一项均为不规则超限。并规定表2中的局部不规则是否计入要看其对整个结构的影响。

来源:土木吧

作者: 潘继文,高级工程师 广东粤建设计研究院有限公司

如有侵权请联系删除


  关于超限高层建筑不规则性判定的建议

  超限高层建筑主要分为高度超限和不规则超限两种。  为了方便理解,我们可以把《超规》表2中的不规则称为小不规则,表2中的局部不规则称为小小不规则,表3中的不规则称为中不规则,表4中的不规则称为大不规则。

  《超规》关于不规则的规定存在以下问题:

  1、三项小不规则和一项中不规则加一项小不规则均算超限有些过于严格,会造成过多项目的不规则超限。但我们发现实际超限审查的超限项目并不多,主要有两个方面的原因:一是只要高度不超限,项目不规则是否超限很多设计师没有考虑。比如笔者做顾问的时候就碰到一个角部重叠的项目,同时存在扭转不规则、竖向收进不规则共三项不规则,已经超限了。但当时已经施工完基础!后来我们结合优化才将超限规避。二是为了规避超限设置过多的抗震缝影响建筑效果。比如塔楼偏置的单塔大底盘结构已经有一项中不规则了,往往同时存在一项小不规则(比如扭转不规则)就已经超限了!而设缝往往会造成扶梯和天井跨缝,也会给建筑的立面造成影响。

  2、两项中不规则和一项中不规则加一项小不规则均算超限,但两者的不规则程度明显不同。

  3、局部不规则是否计入一项小不规则存在争议。

  

  为了解决这些问题,建议对不规则超限的规定做如下调整:

  1、四项小不规则以上、两项中不规则、一项大不规则均为不规则超限;

  2、两项小不规则相当于一项中不规则、两项中不规则相当于一项大不规则、两项小小不规则相当于一项小不规则。

  这样既可以解决如果严格执行《超规》会造成超限项目过多,不严格执行《超规》又流于形式的问题。还可以解决局部不规则(小小不规则项)是否计入不规则项的问题。

免费打赏
天涯居士
2020年03月06日 11:51:49
2楼

三项小不规则和一项中不规则加一项小不规则均算超限有些过于严格,会造成过多项目的不规则超限

回复
lyy2010lyy
2020年03月13日 12:54:39
3楼

很好的总结资料,学习了。

回复
xingye8860
2020年03月16日 08:40:05
4楼

(以下简称超规)根据不规则程度将不规则分为三类

回复

相关推荐