来源:头条号 电子工程师小李 版权归原作者所有,侵权请联系删除 开关的选择 1.开关额定电压和电流的选择 家庭供电都为220V电源电压,应选择额定电压为250V的开关。开关的额定电流由负载(灯或其他家用电器)的电流来决定。 用于普通照明时,可选用2.5A、4A、5A或10A的开关;用于大功率负载(如电热设备、大容量照明灯)时,应计算出负载电流,再按2倍负载电流的大小选择开关的额定电流。
来源:头条号 电子工程师小李
版权归原作者所有,侵权请联系删除
开关的选择
1.开关额定电压和电流的选择
家庭供电都为220V电源电压,应选择额定电压为250V的开关。开关的额定电流由负载(灯或其他家用电器)的电流来决定。
用于普通照明时,可选用2.5A、4A、5A或10A的开关;用于大功率负载(如电热设备、大容量照明灯)时,应计算出负载电流,再按2倍负载电流的大小选择开关的额定电流。
2.开关颜色的选择
暗装开关是一种嵌装在墙壁上的开关,暗装开关面板的颜色有白色和黑色两种,选择时应考虑房间墙面装饰的颜色。浅色的装饰墙面宜选用白色面板,深色的装饰墙面宜选用黑色面板。
开关的安装
1.开关的安装要求
① 开关通常装在门旁边或其他便于操作的地点。拉线开关距地面高度应为2~3m,若室内净高低于3m时,拉线开关可安装在距天花板0.2~0.3m处。扳把开关离地面高度应不小于1.3m。拉线开关和扳把开关与门框的距离以150~200mm为宜。成排安装的开关高度应一致,高度差应不大于2mm。拉线开关相邻间距不应小于20mm。
② 暗装开关的盖板应安装端正、严密,且与墙面齐平。明装开关应安装在厚度不小于15mm的木台上。
③ 单极开关应串在火线回路,而不应串在零线回路,即火线应先通过开关才进灯头。卧室内禁止装设床头开关。
④ 厨房、浴室等多尘、潮湿的房间尽量不要安装开关,一定要安装时,应采用防潮防水型开关。室外场所的开关,应用防水开关。
⑤ 开关进线和出线应采用同一种颜色的导线。导线端头应紧压在接线端子内,外部应无裸露的导线。
2.开关的安装
(1)拉线开关的安装
拉线开关的安装方法见表5-1。
表5-1 拉线开关的安装
(2)暗扳把式开关的安装
暗扳把式开关必须安装在铁皮开关盒内,铁皮开关盒如图5-1(a)所示。开关接线时,将来自电源的一根相线接到开关静触点接线桩上,将到灯具的一根线接在动触点接线桩上,如图5-1(b)所示。在接线时应接成扳把向上时开灯,向下时关灯,然后把开关芯连同支持架固定到预埋在墙内的接线盒上,开关的扳把必须放正且不卡在盖板上,再盖好开关盖板,用螺栓将盖板固定牢固,盖板应紧贴建筑物表面。
图5-1 暗扳把式开关的安装
(3)跷板式开关的安装
跷板式开关应与配套的开关盒进行安装。常用的跷板式塑料开关盒如图5-2(a)所示。开关接线时,应使开关切断相线,并应根据跷板式开关的跷板或面板上的标志确定面板的装置方向,即装成跷板下部按下时,开关处在合闸的位置,跷板上部按下时,开关应处在断开位置,如图5-2(b)所示。
图5-2 跷板式开关的安装
(4)声光双控照明楼梯延时灯开关的安装
声光双控照明延时灯目前广泛用于楼梯、走廊照明,白天自动关闭,夜间有人走动时,其脚步声或谈话声可使电灯自动点亮,延时30余秒电灯又会自行熄灭。该照明灯有两个显著特点:一是电灯点亮时为软启动,点亮后为半波交流电,可以大大延长灯泡的使用寿命;二是自身灯光照射在开关的光敏电阻上不会发生自行关灯现象。一般的脚步声就能使电灯点亮发光。灯泡宜用60W或60W以下的白炽灯泡。
声光双控照明楼梯延时灯开关一般安装在走廊的墙壁上或楼梯正面的墙壁上,要与所控制的电灯就近安装,如图5-3所示。安装时将开关固定到预埋在墙内的接线盒内,开关盖板应端正且紧贴墙面。该开关对外只有两根引出线,与要控制的电灯串联后接入220V交流电即可。
图5-3 声光双控照明延时灯开关的安装位置
插座的选择
插座有明插座和暗插座两种;有单相2孔式、单相3孔式和三相4孔式;有扁孔插座、圆孔插座、扁孔和圆孔通用插座;有一位式(一个面板上一个插座)、多位式(一个面板上2~4个插座);有普通型和防溅型等。三相4孔式插座用于商店、加工场所等三相四线制动力用电,电压规格为380V,电流等级分为15A、20A、30A等几种,并设有接地(接零)保护桩头,用来接保护地线(零线),以确保用电安全。家庭供电为单相电源,所用插座为单相插座。单相插座又分为单相2孔插座和单相3孔插座,后者设有接地(接零)保护桩头。单相插座的电压规格为250V,电流等级分为10A、15A、20A、30A等几种。
1.插座类型的选择
目前家用电器的插头大都采用单相2极扁插头和单相3极扁插头,因此相应的插座有单相2孔扁极插座和单相3孔扁极插座。2孔插座是不带接地(接零)桩头的单相插座,用于不需要接地(接零)保护的家用电器;3孔插座是带接地(接零)桩头的单相插座,用于需要接地(接零)保护的家用电器。实行保护接地(接零)系统的楼房,对于电冰箱、洗衣机、空调器、电风扇等电器,应选用3孔插座,以确保安全用电。而对于电视机、计算机、音响、灯具、排气扇等不需要保护接地的电器,采用2孔插座即可。
在用电设备较多的室内,可采用多联插座,如选择有一个单相3孔插座带一个或两个2孔通用插座,以满足不同电器的需要。
在安全性要求较高的地方,如小孩经常活动的地方,从安全角度考虑,可采用带有保护门的安全型插座。这种插座只有当插头两极同时插入或接地极插头先进入时才能打开保护门,即使小孩用铁丝等金属物件插入火线孔也不会触电。
对专门用来供电视机使用的插座,可选用带开关扁圆两用插座,使用时开、闭开关,可延长电视机本身开关的使用寿命。
若要在厨房、卫生间等较潮湿的场所安装插座,最好选用有罩盖的防溅型插座,可防止水滴进入插孔。
2.插座额定电流的选择
插座的额定电流应根据负载(家用电器)的电流来选择,一般应按2倍负载电流的大小选择。如果按负载电流一样大进行选择,则使用日久插座和插头容易过热损坏,甚至发生短路事故。
插座的额定电流一般有10A、15A和30A等多种。10A插座的接线端子上应能可靠地连接一根或两根1~2.5mm2的导线, 15A插座的接线端子上应能可靠地连接一根或两根1.5~4mm2的导线,30A插座的接线端子上应能可靠地连接一根或两根2.5~6mm2的导线。
普通家电用插座的额定电流可选10A;空调器、电炉、电热水器等大功率负载宜采用额定电流为15A的插座,甚至更大一些,如30A。
插座的安装
1.插座的安装要求
① 普通插座应安装在干燥、无尘的场所。
② 插座应安装牢固。由于插座始终是带电的,明装插座的安装高度距地面不低于1.3m,一般为1.5~1.8m;暗装插座允许低装,但距地面高度不低于0.3m。
③ 同一场所的插座,安装高度应相同,高度差应不大于5mm,成排安装的插座不应大于2mm。
④ 空调器、电热器等大功率家用电器用的插座电源线,应与电灯电源线分开敷设,其插座不宜与其他家用电器共用。电源线应直接由配电箱或总线上单独引出,所用导线一般采用截面不小于2.5mm2的铜芯线。空调器应采用截面不小于4mm2的铜芯线。
⑤ 暗装的插座应有专用盒,盖板应端正且紧贴墙面。明装插座要安装在木台板上,且要用两只木螺钉固定。
⑥ 插座应正确接线,单相2孔插座为面对插座的右极接电源火线,左极接电源零线;单相3孔及三相4孔插座为保护接地(接零)极均应接在上方,如图5-4所示。
图5-4 插座的接线方式
⑦ 单相3孔插座的正确接线如图5-5所示。其中图5-5(a)、(b)适用于三相五线制保护接零系统,图5-5(c)适用于三相四线制保护接零系统,图5-5(d)适用于三相四线制保护接地系统中。在保护接零系统中,图5-5(a)、(b)的安全性较高。
图5-5 单相3孔插座的正确接线
必须指出,在实际工作中,某些具有金属底座和外壳且需要接地的单相用电设备,其插座接线往往采用如图5-6(a)所示的错误接法。该接法省去了一根保护接零(地)线,将工作零线插套与保护接零(地)线插套在插座内直接连接在一起。这种接法潜伏着不可忽视的危险性,将产生严重后果。有可能出现以下两种危险情况。
? 如零线因外力断线或接头氧化、腐蚀、松脱等都会造成零线断路,导致形成如图5-6(b)所示情况,此时负载回路中无电流,负载上无压降,家用电器的金属外壳上就带有220V对地电压,这就严重危及人身安全。当零线断裂时,电源电压将通过相线插套、插脚→用电设施→零线插脚、插套→保护零线插套、插脚而直达用电设备外壳。
? 另一种情况是当检修线路时,有可能将相线与零线接反,导致形成如图5-6(c)所示情况,此时220V相电压直接通过接地(接零)插孔传到单相电器的金属外壳上,危及人身安全。当电源接反(无论是插座的电源线还是供电线路的电源线),同样会造成电源电压直达用电设备外壳。更为可怕的是,用电设备仍能够正常工作。这往往会造成一种错觉,误认为设备正常,而实际上其外壳带有危险电压,一旦有人接触就会发生触电事故。
图5-6 单相3孔插座的典型错误接法
2.插座的安装
(1)双孔插座的明装
双孔插座的明装方法见表5-2。
表5-2 双孔插座的明装
(2)3孔插座的暗装
3孔插座的安装步骤如下。在已预埋入墙中的导线端的安装位置上按暗盒的大小凿孔,并凿出埋入墙中的导线管走向位置。将管中导线穿过暗盒后,把暗盒及导线管同时放入槽中,用水泥砂浆填充固定。暗盒应安放平整,不能偏斜。将已埋入墙中的导线剥去15mm左右绝缘层后,接入插座接线桩中,拧紧螺钉,如图5-7(a)所示。将插座用平头螺钉固定在开关暗盒上,压入装饰钮,如图5-7(b)所示。
(3)2孔移动式插座的安装
首先在双股软线的一端连接好2极插头,接着拆开2孔移动式插座的接线板,其内部结构如图5-8(a)、(b)所示,外部结构如图5-8(c)所示,然后剥去导线另一端的绝缘层,从接线板的进线口将两导线分别与接线柱连接,按原样放置好铜片,有压紧弹簧的应安装好弹簧,检查后装好接线板盖,旋紧固定螺钉。
图5-7 3孔插座的安装
图5-8 2孔移动式插座的结构
(4)3孔带地线移动式插座的安装
首先在3芯护套线的一端连接3极插头。注意,护套线中黄绿双色(或黑色)的芯线要接插头上部中间的地线接线桩上。接着拆开带地线的移动式插座的接线板,其结构如图5-9所示,然后,将3芯护套线软线的另一端剥去绝缘层,从进线口进入接线板,3根芯线分别接到规定的接线桩上。连接插头地线销头的黄绿双色(或黑色)线应接到接线板中间的地线接线桩上,连接插头零线接地桩的芯线应接到接线板左边的零线接线桩上,连接插头相线接线桩的芯线应接到接线板右边的相线接线桩上。检查后盖和接线板盖,对齐后再穿入螺钉拧紧。
图5-9 3孔带地线移动式插座的结构