从当前空气源热泵行业和市场应用来看,热泵两联供呈燎原之势。据了解,不少企业安装人员对此还不是足够了解。都说设备和安装是不分伯仲的,所以掌握一定的安装技巧,遵循主机安装“规矩”,将对安装质量受益良多。 末端尽量不要用暖气片
从当前空气源热泵行业和市场应用来看,热泵两联供呈燎原之势。据了解,不少企业安装人员对此还不是足够了解。都说设备和安装是不分伯仲的,所以掌握一定的安装技巧,遵循主机安装“规矩”,将对安装质量受益良多。
家装两联供系统,末端一般使用地暖加风机盘管的形式,有些用户受各方面条件的限制,也有装暖气片或落地风盘。但是,根据经验,能做地暖的尽量不要做成暖气片,否则后期运行费用会比地暖要高。
当然,如果用户家地板已经铺装好的,那么建议可以做落地风盘,比暖气片好一些。因为暖气片第一太占面积,第二热效率也比较低。如果非要使用暖气片的话,按照壁挂炉和暖气片的配比,暖气片数量要乘以2,而且要使用铜铝复合暖气片或专用的低温暖气片。
在安装地暖空调两联供系统的时候,很多人可能都没有太注意水质问题。因为各地水质不同,有些水中的钙、镁离子含量比较低,加在系统中可能问题不大。而有些地区水中的钙、镁离子特别高,加到系统中,用上一年最多两年,有可能造成管道、Y型过滤器、水泵、机组等堵塞,严重影响使用。
另外,在冬季气温比较低的地区,还要加一定量的防冻液或者酒精,防冻液一般有说明书,酒精的话推荐加99°的工业酒精,酒精的量根据实际情况和系统中循环水量来调节。比如系统中循环水量100L,加1公斤酒精,水的酒精含量基本上为1%,那么水的结冰温度就为-1℃。很多地区冬天气温较低,用户不使用地暖或夜间长时间停电时,容易造成管道或机组冻裂,因此需要加一定量的防冻液或酒精。
因为没有加两通球阀,有的房间在不使用的时候也会感到风口有冷风出来,同时系统的用电量也会稍微偏大。所有根据这个经验,后期做的项目都加了两通球阀,加装的位置在风机盘管的出水口,并且在整个系统中,如果有五六个风盘,那么至少有一个风盘要装一个三通球阀。因为如果全部采用两通球阀的话,当用户使用风盘量比较少,只开一个或者两个的时候,系统中水的阻力很大,容易引起管道震动,进而产生噪音。
家装的两联供系统水泵的选型很重要,一般家装两联供系统,推荐采用一次闭式系统,由于一次闭式系统各点压力相等,所以可以不用考虑。水管的落差只用考虑管道弯头和长度的主力,因此可以不使用增压泵,而改用屏蔽泵或多级离心泵。
根据安装的前期经验,因为增压泵的功率比较大,噪音也比较大,100m2左右的承压式一次系统,主机的水阻约为4m,风机盘管水阻约为3.5~4m,管道弯头及水管沿程阻力大约为3m,考虑到后期管道结垢或有脏东西造成Y形过滤器轻微堵塞的情况,那么建议在选择水泵的时候选择扬程为15m左右,流量为3m3/h的水泵。
在做家装两联供系统还是做热水工程的时候,室内的管道,特别是吊顶层里面的管道必须加保温,尤其是两联供系统,冷凝水排水管要使用保温棉,并且要用胶带扎好,防止冷凝水泄漏。
在家装两联供系统水箱位置不太好确定的情况下,我们要根据现场情况来确定,如果能安装在最高处当然更好。但是有些情况下只能安装在地面或者更低的地方,那么系统中就要考虑排气的问题,如果水箱安装得比系统管路还要高,可以在水箱顶部加装一个自动排气阀,因为风机盘管和地暖都有手动排气阀。
如果水箱位置比系统管路低,除了缓冲水箱必须安装自动排气阀外,系统的进水和回水管道最高处也必须加装自动排气阀,否则若管路进入空气,轻者会增大水阻的影响,严重时会导致水路气堵,循环不通。
整个系统的主管道一定要平直,顺水流方向略有上坡最好,也就是说进水管稍稍往上抬,回水管稍稍往下降,这样可以方便管道中空气的排放,而且主管道切不可走U型,会形成气堵,即使用软连接也不行。