多联机系统常用工具 室外机地点选择 安装地点选择: 1、室外机应放置于通风良好且干燥的地方 2、室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风 3、应安装于阴凉处,避开有阳光直射或高温热源直接辐射的地方; 4、不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞;
多联机系统常用工具
室外机地点选择
安装地点选择:
1、室外机应放置于通风良好且干燥的地方
2、室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风
3、应安装于阴凉处,避开有阳光直射或高温热源直接辐射的地方;
4、不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞;
5、不应将室外机设置于油污、盐或含硫等有害气体成分高的地方
安装要点:
1、机组与基础间应按设计规定安装隔振器或隔振垫
2、室外机与基础之间接触应紧密,否则会产生较大的振动和噪音
3、机体本身要有可靠的接地
4、在没有调试前,禁止将室外机气、液管的阀门打开
5、安装地点要保证有足够的安装及维修空间。
两排机组间距>1000mm
室外机的安装
当一个系统有多于两台室外机组合时,系统中的室外机必需按从大到小的顺序依次排列,且最大的室外机必需放在第一分歧处;将匹数最大的外机地址设定为主机,其它设定从机。
以室外机 40HP(10HP、14HP、16HP组合)系统举例:
①16HP机放在靠第一分歧管一侧(具体放置见上图) ;
②排列顺序依次为16HP、14HP、10HP;
③将16HP机设定为主机,14HP和10HP设定为从机。
室内机的安装:
室内机吊装要点:要防止气流短路。风管和维修口要符合安装要求(留足够大的检修口,一般最小为450x450mm)
位置选择的基本原则:
1、吸排风通畅,无回风短路的场所;
2、排水方便,确保1/100的水管坡度的场所;
3、有足够的维修空间的场所,预留检修口;
4、确保不与建筑梁、灯饰及其它结构发生冲突的场所;
5、确保室内机的安装厚度与房间吊顶不发生冲突的场所;
6、能满足管长、落差要求,方便走管的场所;
7、确保强度。
室内机的安装 --- 四面出风嵌入式
1、测量并标记悬挂的位置,在天花板上打孔,并且安装好悬挂杆;
2、确定吊杆之间的距离是776 mm×684 mm;
3、用螺母和平垫,弹垫将室内机吊装在吊杆上;
4、检查机组安装后是否水平放置,确保室内机水平后,将吊杆上的螺母旋5、紧,以防止室内机掉落和振动。
1、检查过滤网是否已正确嵌入回风格栅中,无松动;
2、考虑天花板的设计与格栅打开的方便与否,将回风格栅装入面板。
室内机的安装:二面出风嵌入式
室内机的安装: 短风管机组
● 确保机组周围有足够的维修空间,如左图所示;
● 确定好悬挂的位置,安装吊杆,确保吊杆的固定牢固;
● 检查吊杆是否与机组对准,将机组吊装在吊杆上;
● 保证室内机有向排水方向的倾斜度。然后将吊杆上的螺母旋紧。
室内机的安装:壁挂式机组
室内机的安装:吊顶/落地式机组
吊顶安装时:
■ 确保所使用的吊杆有足够的强度来承受机组的重量;
■确保机组周围有足够的维修空间;
■确定好悬挂吊杆的位置,并将其固定在承重天花板上;
■将挂板安装于吊杆螺栓上;
■将机组固定在挂板上并紧固螺母和把边框装回;
■卸下回风格栅,进行制冷剂管、排水管、电源线、信号线的安装 ;
■把回风格栅装回;
落地安装时:
■ 卸下回风格栅、边框;
■ 连接制冷剂管和安装排水管;
■ 将卸下的回风格栅和边框装回。
室内机的安装---标准/高静压风管式机组
排水管的安装和风管的安装:
排水管安装的原则:
①坡度;
②管径合理;
③就近排放。
安装要点:
1、冷凝水管道安装前,应确定其走向、标高,避免与其它管线的交叉,以保证坡度顺直。
2、水平排水管必须避免对冲现象,以免出现倒坡和排水不畅。
3、排水管最高点应设通气孔,以保证冷凝水顺利排出,排气口必须朝下,以免污物进入管道内
4、管道连接完成后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水是否畅通,另一方面检查管道系统是否漏水
5、保温材料接缝处,必须用专用胶粘接,然后缠橡塑胶带,橡塑胶带宽度不小50mm,保证牢固,防止凝露
6、空调机排水管必须同建筑中其它污水管、雨水管、排水管分开安装。
7、不同排水形式的室内机不能共用同一集中排水管。
没有排水泵:
有排水泵
冷凝水管的保温和固定
保温材料的厚度应在9mm以上,而且管径要大小一一对应;穿墙的管道应预先将保温管套上,安装好以后用软质的材料将墙上的缝隙塞满;
三通处的保温,应把保温管末端切成半圆形以便与主管的保温管连接紧密;胶带缠绕应从低处开始施工,这样有利于防止水和杂物进入扎带内;排水管应用悬挂螺栓固定,保证有1/100的坡度(PVC管不能弯曲),水平撑间隔为1.0-1.5m。
冷凝水管的常见安装方式
正确做法:
1.不会造成其一支管出现倒坡现象。
2.两支管坡度可独立调节。
错误做法:
1.干扰排水。
2.水量大的支管会向水量小的支管侧流动,造成水量小的支管排水出现倒坡。
风管的安装:
为减少传递过程中能量损失,及冷凝水的析出,回风管与出风管应有保温层;回风管与出风管应有铁支架固定在楼层预制板上,且风管的所有接口需用密封胶封严;回风管边缘距墙建议在150mm以上。
出风口及回风口位置太近(一般要求大于1.5米),回风短路。造成后果:出、回风口位置 近,吹出的冷风立刻又从回风进入内机,不能与房间空气对流,制冷或制热效果极差。
制冷剂配管:
制冷剂配管长度的限制:
分歧管安装
分歧管安装要点:
为了保证冷媒分流均匀,安装分歧管组件时应注意其水平直管道的距离。
铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥0.5m。
相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥0.5m。
分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m。
制冷剂配管的三原则:
铜管的运输与保存:防止变弯或变形,端部应封上 。
绑扎方法
制冷剂配管的焊接:
1、焊接工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊。
2、液管与气管必须注意装配方向和角度以免制冷剂的短路或油的蓄积。
焊接时充入氮气置换的方法:
必须用氮气保护焊接,在焊接过程中,必须同时向配管内充入0.2—0.5 Kgf/cm2的氮气,防止在焊接时产生氧化物而造成系统堵塞;焊接完毕后可采用自然冷却或用氮气吹冷,不可马上用冷水喷洒,以免焊口骤冷产生裂纹。 尽可能减少弯管的数量,弯管时尽可能用较大的弯曲半径(具体的安装半径不应小于50mm);
水平管道支撑物间隔标准如下:
铜管保温操作步骤:
所用的绝热材料应耐得住管道的热量,如:热泵型:耐热发泡聚乙烯(大于120℃), 单冷型:发泡聚乙烯(大于100℃)。
配管外径为25.4mm(包括)以下的保温管,厚度不小于15mm。
配管外径大于28.6mm的保温管,厚度不小于20mm。
配管外径大于41.3mm的保温管,厚度不小于25mm。
对于湿热的环境,液管应不小于25mm,气管不小于30mm
回油弯: 当室内、外机之间的高差大于16米时,需从立管底部做起 ,每8米增加一个回油弯,回油弯的弯曲半径应在50-100mm之间
内外机高差超过8米一定要加装回油弯,回油弯直径在100-200mm之间效果较好。
吹污操作:
1、手持合适的封堵材料(比如木块包白棉布)抵住室内机气侧主管管口。
2、当压力增加到的无法抵住时,突然释放管口(一次吹洗)。重复以上步骤进行重复吹污(进行多次吹洗)
3、对各室内机连接铜管重复以上操作。
4、吹污的顺序:当管路已连成系统后,吹污的顺序是由远到近。即相对于主机而言,从最远端的管口开始, 依次向主机方向操作(即顺序为①-②-③-④-⑤-⑥)。
5、当对其中一个管口进行吹污时,与此管路相通的所有管口必需将其封堵后方可进行吹污
6、吹污结束后,必需将所有与大气相通的管口封好,以免灰尘、杂物及水气再次进入
管路密闭性检查:
1、室内机配管连接好以后,将高压侧配管与高压阀连接好。
2、将低压侧配管与表接头焊接好。
3、气密试验时应确认气体管、液体管两个阀门是否保持全闭状态。
4、各个冷媒系统,一定要从气体、液体两侧按照顺序缓慢的加压。
5、管路过长时,应分段保压。
抽真空:
1、抽真空泵必须加止回阀,防止真空泵中的油流入系统;
2、真空干燥(第一次) 将压力测量仪接在液管和气管的注入口,将真空泵运转2 小时以上;(真空泵应在-0.1MPa以下)
3、若抽吸2 小时仍达不到-0.1MPa以下时,管道系统内有水分或有漏口存在,这时要继续抽吸1小时;
4、若抽吸3 小时仍达不到-0.1MPa,则检查是否有漏气口;
5、真空放置实验: 达到-0.1MPa 即可放置1 小时,真空表指示不上升为合格;指示上升,表示内有水分或有漏气口;
6、抽真空操作从液管和气管两方同时进行抽吸;
7、需要提醒的一点是油平衡管,要单独抽真空。
追加冷媒:
1、追加冷媒只是根据室内、外机 液管 的连接长度和管径,计算冷媒的追加量R;
2、绝对不能以运转电流、压力、温度等来充填。因为根据气温、配管长度的不同,电流、压力等是要变化的。
R410A冷媒为近沸混合工质,必须液态加注。 追加了冷媒后最终是要看压力,吸排气温度和电流的来确认所加冷媒是否足够。
室外机电源线接法:
试运行流程表: