单元电表箱进线开关应安装剩余电流保护,为何江苏省多地市不遵守?
老宗头
老宗头 Lv.2
2020年02月01日 11:54:05
只看楼主

按GB50096-2011〖住宅设计规范〗的8.7.2之6款规定,单元电表箱进线开关应具有剩余电流保护功能。为何江苏省多地市(连云港、苏州)不遵守?笔者调查了2000-2019年的住宅小区的单元电表箱,均有上述问题,即不安装具有剩余电流保护功能的开关。电表箱设计属供电公司设计,设计图也不经、不送市审图中心审核。这是否属于电霸作风?!对这样的电表箱设计、施工、安装,应怎样评论?

2020年02月16日 18:15:19
22楼

360截图17920904487349.png

由于一些不正确的问答,导致概念的上的混淆也屡见不鲜。

IT系统型式,属于低压配电系统间接接触防护的一种,何来“提高供电可靠性一说呢”?岂不是名不正,言不顺。

⑴ 一相接地,对地电压升高到380V,这与输出中性线有关吗?不输出中性线同样是380V。中性线对相线本来就是220V,对地几伏没关系。IT 系统的保护导线是不和电气外露可导电部分相连接的。


⑶ 如果存在这样情况,两种负荷相线同时接地,也同样会存在大负荷经小负荷导线回路。也不是输出中性线问题。而且接地电阻远大于导线电阻,分流情况有限。

⑷ IT系统型式,寻找接地相对困难,确实如此。但也不是输出中性线的问题。IT 系统接地型式,相线(包括中性线)接地,试电笔氖泡不亮,不接地试电笔氖泡亮,不管三相交流电对称与否。因为它们参考点不同,不在一个范围以内。

⑸ IT 系统采用漏电保护说;如果在漏电保护断路器同一侧发生第二次接地漏电保护是不会动作的。同理,在保护同一侧,不管怎样发生人身直接电击事故,漏电保护也不会动作。这是最起码的漏电保护原理,没有人不知道。那么在IT系统型式电源首端安装漏电保护有意义吗?

国外很多居民生活用电,采用单相变压器,单相变压器有可能做到高低压绕组的可靠隔离,所以有条件采用IT系统接地型式。绝不是外国人能做到,我们做不到。没有高低压之间的可靠隔离,外国人也不敢贸然采用IT系统型式。绝没有为了提高供电可靠性,而忽略间接接触的防护。

回复
xingye8860
2020年02月17日 09:03:59
23楼

单元电表箱进线开关应具有剩余电流保护功能

回复
老宗头
2022年12月17日 16:11:55
24楼
供电公司负责供电电气施工图,自来水公司负责供水设计,燃气负责燃气设计,那么审图中心只能负责土建部分的审核了。施工图审查中心可以改成:土建工程施工图审核中心了!
回复

相关推荐

APP内打开