求助解答智能建筑低压进线柜电器问题
libenlian
libenlian Lv.2
2008年02月28日 17:10:02
只看楼主

疑问: 1、图中各个电流互感器作用? 2、为什么各个电流互感器一次侧电流不一样? 3、VL160N短路器能否改成一般隔离开关注:主断路器带电子脱扣器和接地保护;VL160N短路器带网络通信功能;PM表为带通信功能无功表;PMC表为带监控电流表。

疑问:
1、图中各个电流互感器作用?
2、为什么各个电流互感器一次侧电流不一样?
3、VL160N短路器能否改成一般隔离开关

注:主断路器带电子脱扣器和接地保护;VL160N短路器带网络通信功能;PM表为带通信功能无功表;PMC表为带监控电流表。

1204190088443.GIF

zx0225555
2008年02月28日 20:40:29
2楼
第一组互感器是给测量的提供的,第二组是给主断提供信号的,至于VL160N是根据分断要求来的也就是耐压等级,要改得看设计要求了
回复
yyyyyy1314
2008年02月29日 12:09:06
3楼
上面一组0.2级高精度CT是计量用的。要求一次电流取较低值,提高计量精度
下面一组是测量用,不是保护

VL160N不能用隔离开关,用于电涌保护器短路保护
个人感觉VL160N的开断电流可能达不到要求
回复
libenlian
2008年02月29日 12:51:50
4楼
1500精度高,计量用的;2000上3个测量用,下一个取样用;不能改成隔离开关.
回复
libenlian
2008年02月29日 12:54:35
5楼
电涌保护器不是用来过压接地的吗?为什么还要加断路器?
回复
libenlian
2008年02月29日 12:57:06
6楼
赞成3楼的说法,下组是测量用的.但具体是接哪个表呢?