求助解答智能建筑低压进线柜电器问题
libenlian
libenlian Lv.2
2008年02月28日 17:09:22
只看楼主

疑问: 1、图中各个电流互感器作用? 2、为什么各个电流互感器一次侧电流不一样? 3、VL160N短路器能否改成一般隔离开关注:主断路器带电子脱扣器和接地保护;VL160N短路器带网络通信功能;PM表为带通信功能无功表;PMC表为带监控电流表。

疑问:
1、图中各个电流互感器作用?
2、为什么各个电流互感器一次侧电流不一样?
3、VL160N短路器能否改成一般隔离开关

注:主断路器带电子脱扣器和接地保护;VL160N短路器带网络通信功能;PM表为带通信功能无功表;PMC表为带监控电流表。

1204190088443.GIF

洛学
2008年02月29日 07:58:32
2楼
也来问问:
0.2级的CT应该是给计量用的,低压计量是不是相关单位要求精度这么高?
下面200/5的CT做保护及电压电流测量用?第4个作为无功补偿取样用?
1500/5的变比与断路器2000A差别太大?
断路器有线路短路及过载等功能,而隔离开关没有。
回复

相关推荐

APP内打开