35kv电缆终端头为什么会出现局部变色,是什么引起的?
cof1577671636711
2019年12月30日 10:12:23
只看楼主

35kv电缆终端头为什么会出现局部变色,是什么引起的?

35kv电缆终端头为什么会出现局部变色,是什么引起的?35kv电缆头一.jpg35kv电缆头二.jpg

loveago
2020年01月02日 10:41:29
2楼

相间放电?

回复
wang171468177
2020年01月02日 20:22:39
3楼

这不是光变色的问题了吧,看图片好像已经有放电的迹象了,好好检查一下吧。

回复
SAMA
2020年01月17日 08:41:40
4楼
10千伏热缩电缆头,相间靠的太紧,另外制作工艺似乎也不合格,应力管这里没有处理好。
回复
zsphn6666
2020年01月23日 08:53:13
5楼

建议用冷缩材料

回复