某四层建筑面积为5000平米供暖系统,供暖主机为350KW的燃气锅炉,为何只开三分之二的负荷时室内供暖正常,全开时效果较差。

某四层建筑面积为5000平米供暖系统,供暖主机为350KW的燃气锅炉,为何只开三分之二的负荷时室内供暖正常,全开时效果较差。
免费打赏
cys2221
2008年03月26日 16:49:16
12楼
锅炉功率却是不是很足,不知道楼主是在什么地区!
回复
h_rong1981
2008年03月27日 09:21:18
13楼

每平米70W的负荷,应该说差不多,但不知道地点,如果是严寒地区,就不一定足了
一次水温度50度,如果是供水温度,那肯定就是锅炉出力不足。如果锅炉出力满足要求,即使是泵选小了,也应该出现大温差的情况。
回复
sunrise1978
2008年04月01日 16:50:15
14楼
地点长沙,一次侧水流量36M3/H,一次侧供56度,回40度
回复
sunrise1978
2008年04月01日 16:55:37
15楼
补充一点当时是把备用的350KW锅炉同时用上出现的上述情况,请各位大峡出招
回复
dangxiaojun423
2008年04月01日 21:58:42
16楼
燃烧机工作正常吗?燃气流量调到最大,出力可能不足吧,燃气流量最高多少
回复
yzh0142
2008年04月02日 10:04:50
17楼
只开三分之二的负荷时室内供暖正常,全开时效果较差。
那就只开三分之二不就可以了?
回复
yzh0142
2008年04月02日 10:07:18
18楼
感觉跟系统无关,不然只开三分之二的负荷时室内供暖就不会正常了;
可能跟燃气炉有关,象17楼说的那样
回复
zhou_lewis
2008年04月02日 17:53:22
19楼


上述的判断比较合理,每平方米70瓦负荷能力应该说足够了,一次的水系统中(流量)一定有问题。
回复
寒冬
2008年04月02日 21:27:00
20楼
锅炉的热效率与铭牌不符,另外燃料的热值也不够。先从设计,设备、施工、运行等几个方面好好查一查!
回复
zhouzhi_2002
2008年04月03日 19:16:17
21楼
供给和需求不匹配,不是供给小了,就是需求大了!同意炉子可能有问题,另建筑节能可能也有问题。